Apenas se estiver sendo usado como o primeiro meio de desconexão. Tente encontrar seu medidor e veja se não há um fusível principal ou um disjuntor ao lado dele.
Então eu comprei um apartamento de 2 quartos / 2 casas de banho no Arizona não muito tempo atrás. Foi construído em 1984. Recentemente dei uma boa olhada no meu centro de carga e vejo que não há um disjuntor principal instalado. O rótulo na porta da caixa diz que é um serviço de 125amp. Um disjuntor principal não seria necessário ou é um problema de código de construção local?
Apenas se estiver sendo usado como o primeiro meio de desconexão. Tente encontrar seu medidor e veja se não há um fusível principal ou um disjuntor ao lado dele.
Isso pode soar bobo, mas ser mais velho no Arizona, certifique-se de que ele não tenha um disjuntor remoto em algum lugar entre ele e a fonte de energia.
Meu painel GE (serviço 150 A) instalado em 1970 em nossa área de operação não possui um disjuntor principal de 150-A. Este é um painel chamado 'split bus'. Há quatro disjuntores de 2 polos em uma seção superior (30 A, 40 A, 50 A e 60 A, respectivamente, para o secador de roupa, unidade de condensação de ar condicionado, fogão elétrico e um disjuntor de seção principal que alimenta todos os circuitos de ramificação em uma seção abaixo.A saída do "disjuntor principal" é conectada a um barramento separado abaixo por fios pesados, daí o termo "barramento dividido".
Então eu preciso de "quatro viradas" para desligar toda a energia da casa. Esse tipo de painel não é mais fabricado e, em algum momento, pretendo substituí-lo. Este pode ser o que você tem.
Ou você pode ter um disjuntor principal em um painel abaixo do medidor. Eu vi um arranjo onde um disjuntor principal de dois pólos está em um painel sob o medidor do lado de fora e os outros disjuntores de 240 V de 2 pólos também estão lá. Então, em um painel separado, do lado oposto da parede, há um painel que contém apenas disjuntores de pólo único para os circuitos ramificados, sem disjuntor principal para todos os circuitos de derivação. Eu acho que tecnicamente o painel interno pode ser um sub-painel.