BathroomExhaust fãs funcionam continuamente? [fechadas]

0

Quanta energia é desperdiçada para a operação contínua de dois exaustores de banheiro?

Por que o fio é conectado dessa maneira?

    
por Wayne 02.05.2017 / 23:53

1 resposta

Eu suponho que seja pelo menos metade de uma resposta, então estou mudando de comentários:

Se os ventiladores forem ligados para funcionar dessa maneira, sua casa pode ser construída com um alto padrão de vedação de ar, e os ventiladores funcionando (possivelmente com um ventilador de recuperação de calor envolvido) podem ser uma parte importante de manter um bom ar interno qualidade - em que ponto a energia para operá-los não é um "desperdício" e o calor / frio necessário para ajustar o ar que eles substituem é muito menor do que o necessário em uma casa antiga com vazamentos de ar aleatórios.

Nesse caso, desativá-los pode causar grandes problemas de qualidade do ar interno.

O acima é o único caso que eu estou ciente de onde os ventiladores do banheiro são configurados para funcionar continuamente como uma parte do projeto HVAC.

Um requisito de vetilação mecânica evidentemente era integrado no IRC por volta de 2012

Quanto à outra metade da questão, o documento vinculado indica uma eficiência mínima para ventiladores de banheiro de 2,8 cfm / watt e uma taxa máxima de ventilação para eles de 90 cfm, levando a uma potência máxima sorteio ( por fã ) de 32 watts, ou aproximadamente 282 kwh / ano. Ou pode ser tão baixo quanto 31 kwh / ano para o ventilador de tamanho mínimo do banheiro (10 cfm ) ou ainda menor se o ventilador for mais eficiente que a eficiência mínima necessária.

    
03.05.2017 / 23:02