Posso instalar duas tomadas gfci independentes em uma caixa de grupo duplo?

0

Cam Eu tenho dois GFCIs conectados a uma caixa dupla na minha lavanderia e, em caso afirmativo, posso fazer uma conexão de linha única para que ambos possam trabalhar independentemente?

Eu tenho um 12/2 indo do painel através de conduíte (fio de cobre) para a caixa de dupla gangue. Eu quero que cada GFCI seja executado independentemente sem usar a carga. Por que, no caso de um desligar o outro não é afetado. a caixa de gangues duplas é padrão. o dispositivo é um Leviton 20 ampères. Foi-me dito que você pode executar 12/2 do painel para o primeiro GFCI preto e branco. Em seguida, conecte o segundo GFCI usando um jumper e conecte-o ao segundo GFCI. Isso é aceitável por código? nós usamos uma lavadora, secadora na lavanderia e a garagem maquinaria pesada. então por que isso deveria ser um problema executando dois independentes?

    
por larry pinsky 07.01.2017 / 03:02

3 respostas

Pegue a entrada quente (preta) e junte-a a tranças pretas indo para os parafusos de latão LINE HOT em cada GFCI. Pegue o neutro de entrada (branco) e coloque-o sobre as tranças brancas indo para os parafusos de NEUTRO de linha de prata em cada GFCI. Pegue todos os terrenos e junte-os uns aos outros e pinte as tranças para os parafusos de aterramento verdes em cada GFCI - se você estiver em conduíte de metal com caixas de metal, simplesmente obtenha GFCIs auto-aterrados.

Com um único 12-2 e dois yokes, você não estará nem perto do preenchimento de caixa para uma caixa dupla, a propósito.

    
20.01.2017 / 00:34

Uma caixa dupla de gangues será capaz de armazenar 2 tomadas GFCI separadas. A única questão seria no cálculo de preenchimento de caixa, se eles são alimentados a partir de circuitos separados e, em seguida, têm dispositivos adicionais em seu lado de carga, uma caixa profunda pode ser necessária. Se ambos os GFCI forem alimentados pelo mesmo circuito e nenhum ou 1 cabo alimentando dispositivos adicionais, você deve estar bem. Se você colocar o tamanho da caixa, o tamanho do fio e quantos circuitos dentro e fora da caixa, podemos dizer se é compatível com código. (Eu acho que o tamanho do fio é 12, já que você quer usar 20 amp GFCI's), mas algumas pessoas querem dispositivos de 20 amp em circuitos de 15 ampères, apenas para ter certeza de que damos a você as informações corretas.

    
07.01.2017 / 04:00

Absolutamente. Pigtail ou jumper (se permitido).

Comece gravando os terminais LOAD em cada GFCI, pois você não os usará.

Jumper (se permitido)

Isso não funcionará a menos que o seu primeiro receptáculo GFCI esteja listado para conexão de dois fios. Normalmente, os GCIs têm apenas um parafuso ou um backstab, e você não pode usar os dois ao mesmo tempo. E, em particular, você não pode usar backstabs com fio 12 AWG.

No entanto, alguns receptáculos, particularmente os melhores Levitons, não têm backstabs, mas possuem grampos de fixação por parafusos - como um backstab, exceto pelo fato de você apertar o parafuso para prendê-lo. Aqueles geralmente aceitam 2 fios. Esse é o tipo que você precisa para fazer isso.

Conexões de loop em U

Eu não sou fã disso, mas algumas pessoas tiram uma polegada de isolamento do fio de alimentação, cerca de 8 "de volta do final, Eles dobram o fio exposto em forma de U. Então eles engancham o U por cima o parafuso do terminal no primeiro receptáculo, dê forma firme e aperte o parafuso.

Quando a primeira saída é feita, você conecta a cauda restante à segunda saída da maneira normal.

Pigtails

Este método é muito mais fácil se você estiver se esforçando para alcançar o local do receptáculo.

Prenda 6 "de pigtails pretos, brancos e verdes ao lado LINE de cada um dos dois receptáculos GFCI. Você pode fazer isso em qualquer lugar conveniente, ou seja, o banco.

Então pegue três porcas de arame. Porca em conjunto ambos os pretos de saída (hots) com o fornecimento preto / quente. Faça o mesmo com os brancos / neutros. Faça o mesmo com os motivos.

Teste, abotoe tudo e termine.

    
24.01.2017 / 00:24