Assim, a umidade pode vir de baixo (um lençol freático subindo) ou chegar da água subterrânea circundante (chuva) no solo saturado.
Se surgir de um lençol freático em ascensão, ele entrará no espaço de baixo por meio de rachaduras entre a parede da fundação e a laje.
Se vier da água subterrânea circundante, PODERIA entrar no espaço através da parede, especialmente se o lado exterior da parede da fundação não estiver bem vedado ou através da fenda entre a parede da fundação e a laje. De qualquer forma, a umidade entra no espaço de vida, ele precisará ser coletado e descartado.
Acho que a melhor maneira de coletá-lo é no lado externo da parede da fundação, instalando um cano perfurado de 6 ”na drenagem e colocado 6” -8 ”ABAIXO da laje do porão interior. (Alguns usam “tecido de filtro” ao redor da plataforma de drenagem para manter as partículas de solo “finas” fora da rocha e do tubo.)
Para evitar que a água do subsolo penetre na parede, recomendo instalar uma barreira contra umidade no lado externo da parede da fundação e instalar uma tela plástica de 2 ”na parede para permitir que a água desça até o tubo perf. Se for permitido que a sujeira seja preenchida contra a parede, a sujeira pode reter a umidade, permitindo que ela penetre na parede.
Uma vez coletado, ele precisa ser descartado estendendo um cano sólido sobre um aterro ou em um poço de coleta e bombeado.