Conectando um ventilador de teto com fios diferentes do teto

1

Estou tentando conectar uma ventoinha de teto e uma luz. Eu tenho dois fios vindos do teto. 1 é um preto, branco e terra onde o preto é quente constante. O segundo fio é preto, branco, terra e vermelho e só fica quente quando ligo o interruptor da parede. Existem 2 interruptores de parede, um para o ventilador e outro para a luz, mas apenas um fio (preto, branco, terra e vermelho). Como o pescoço eu conecto para funcionar? Neste momento, eu coloquei o fio preto e branco constante e liguei o outro, preto para preto, branco para branco, e vermelho para azul e ligue os interruptores e ele não funciona .....

    
por Jonathan Haga 27.09.2018 / 02:50

1 resposta

Este negócio é extremamente necessitado de alguma fita isolante colorida. A sério.

Existe um cabo / 3 (vermelho branco preto), uma vez que o solo não é contado como um condutor. É o mesmo cabo tanto na caixa do ventilador como na caixa de interruptores. Neste cabo:

  • Marque ambas as extremidades do fio branco com fita preta, para indicar que é para "sempre quente". O uso do fio branco para sempre quente é obrigatório neste caso, mas também é obrigatória a marcação que acabei de descrever. Esta é a única marcação obrigatória; o resto é feito por causa da sanidade.
  • Você vê na caixa de interruptores onde o fio branco une um fio preto e vermelho em uma alça de cabelo. Eles são ambos pigtails curtos, também marcam o fio vermelho com fita preta perto de cada extremidade, o que irá reduzir a confusão nessa caixa.
  • O fio vermelho sai do cabo na caixa de distribuição e atinge um fio para ligar a um rabicho vermelho que vai para um interruptor. Nós vamos deixar tudo isso vermelho.
  • O fio preto sai do cabo na caixa de comutação e atinge um fio para conectar a um pigtail vermelho (!!!) que vai para um comutador. Irritante! Então nós iremos:
  • pegue a fita azul e, no cabo / 3, marque as duas extremidades do fio preto com a fita azul. Marque também a trança vermelha com fita azul.

Ok, agora contando a cor da fita , preto = sempre quente, azul = switch 1, vermelho = switch 2 e branco é neutro. Isso ficou muito mais fácil.

Na caixa de ventiladores, o preto fica com a cor preta (que é o fio branco marcado com preto, e NÃO o fio preto com a cor azul).

Três fios permanecem: azul, vermelho e branco, que é neutro real. É disso que seu fã precisa.

    
27.09.2018 / 05:48