É certo colocar o respiradouro do secador atrás do drywall quando terminar o porão

1

Estou planejando um grande projeto de acabamento de porão e gostaria de buscar alguma orientação sobre uma questão de ventilação do secador. Eu pretendo ter o meu secador de ventilação por trás do meu drywall emoldurado, permitindo 6 "de espaço para a abertura entre a parede de concreto e a parede emoldurada. A abertura é de cinco polegadas. Isso seria bom para fazer?

Obrigado!

    
por Elias51 12.12.2016 / 23:53

1 resposta

Em geral parece bom, mas o que você precisa considerar é que o comprimento total não pode ser maior que 25 'e para cada 90 ° você deve subtrair 5ft do total de 25' permitido.

Aqui estão alguns códigos relacionados a isso.

As recomendações descritas abaixo refletem as diretrizes do Código Residencial Internacional (IRC) SECTION M1502 SECADOR DE ESCAVADEIRA:

M1502.5 Construção de dutos.

Os dutos de exaustão devem ser construídos com dutos metálicos rígidos com no mínimo 0,016 polegadas de espessura (0,4 mm), com superfícies internas lisas, com juntas correndo na direção do fluxo de ar. Os dutos de exaustão não devem ser conectados com parafusos de metal ou meios de fixação que se estendam no duto.

Isso significa que as aberturas flexíveis com nervuras usadas no passado não devem mais ser usadas. Eles devem ser observados como um possível risco de incêndio se observados durante uma inspeção.

M1502.6 Comprimento do duto.

O comprimento máximo de um duto de exaustão de secadora de roupas não deve exceder a 7.620 mm (25 pés) do local do secador até a terminação da parede ou do telhado. O comprimento máximo do duto deve ser reduzido em 2,5 pés (762 mm) para cada curva de 45 graus (0,8 rad) e 5 pés (1.524 mm) para cada curva de 90 graus (1,6 rad). O comprimento máximo do duto de exaustão não inclui o duto de transição.

M1502.2 Finalização do duto .

As condutas de escape devem terminar no exterior do edifício ou devem estar de acordo com as instruções de instalação do fabricante do secador. As condutas de escape devem terminar não menos de 914 mm (3 pés) em qualquer direção a partir de aberturas em edifícios. As terminações das condutas de escape devem estar equipadas com um amortecedor de retrolavagem. As telas não devem ser instaladas na terminação do duto.

M1502.3 Tamanho do duto.

O diâmetro do duto de exaustão deve ser o exigido pela lista do secador de roupa e pelas instruções de instalação do fabricante. Procure o tamanho do duto de escape na placa de dados.

M1502.4 Dutos de transição.

Os dutos de transição não devem ser ocultados dentro da construção. Os dutos de transição flexíveis usados para conectar o secador ao sistema de dutos de escapamento devem ser limitados a comprimentos únicos que não excedam 8 pés (2438 mm) e devem ser listados e rotulados de acordo com a UL 2158A.

    
13.12.2016 / 00:22