Instalando o Honeywell RTH9580WF na placa de controle do forno ICM280

1

Eu comprei para o meu novo apartamento termostato Honeywell RTH9580WF para substituir o meu velho Honeywell TH3110D1008. Eu assisti quase todos os vídeos que eu pude encontrar na internet "Como fazer isso", mas eu não pude multar nada para consertar o meu problema.

Eu tenho sistema de aquecimento a gás / sistema de refrigeração controlado por um termostato. Meu antigo termostato não requer fio "C", mas o novo faz. Meu sistema de aquecimento e resfriamento é controlado pela Placa de Controle de Forno ICM280 que não possui o terminal "C" - o que eu preciso para o meu novo termostato.

Estou anexando algumas imagens onde você pode ver que meu antigo termostato trabalha com 4 fios - branco para "W", azul para "Y", verde para "G" e vermelho para "R", também tenho salto fio entre o terminal "R" e "RC" no meu termostato antigo. No meu painel de controle eu tenho apenas 3 terminais: W, G, R.

Minha pergunta é onde devo obter o fio para o meu terminal "C" no meu novo termostato? Obrigado por qualquer ajuda. Também estou anexando uma imagem da mesma placa de controle que a minha, mas diferente da marca.

    
por Nikolay Georgiev 08.02.2018 / 02:27

1 resposta

De acordo com a documentação do fabricante , o fio comum do transformador se conecta à placa no pino 6 do conector Molex.

ICM280 Molex Plug Pin Out

De acordo com o diagrama de fiação, deve haver uma junção do transformador, onde um fio vai para o conector Molex e outro vai para o chão (chassi). Esta junção pode estar diretamente nos terminais do transformador. Esse provavelmente seria o melhor lugar para conectar seu novo C wire.

ICM280 Wiring Diagram

Certifique-se de usar um voltímetro, para verificar se esses são realmente os pinos corretos.

Se não houver um fio extra no cabo que vai até o termostato. Então você terá que puxar um novo fio / cabo.

    
08.02.2018 / 20:43