Eu mantenho sistemas elétricos de 100 anos.
Botão & tubo é legítimo. Observe que a maioria das pessoas que lhe dizem que é ruim são pessoas que se beneficiam da sua preocupação.
As cidades e a NFPA não estão tão preocupadas.
O AFCI é uma excelente maneira de proteger qualquer tipo de conexão que você esteja preocupado. Eu recomendo para fiação de alumínio, conexões de backstab, o nome dele. Isso impedirá que façam centelhamento / faíscas do tipo que torna as conexões ativas e inicie incêndios, e não que a K & T tenha um problema com isso. Como a maioria dos trabalhos elétricos da época, as emendas K & T são excessivamente sobrecarregadas pelos padrões modernos: enroladas, soldadas e isoladas, geralmente com dois tipos de fita. Nós usamos backstabs.
Pessoas dessa idade não tinham nossa tecnologia, mas estavam falando sério sobre seu ofício. Ninguém teve que dizer a eles para não comerem pods de maré.
Adicione proteção GFCI para interromper o vazamento de corrente, mesmo que em pequenos fios, e você esteja seguro. Você pode até colocar soquetes de 3 pinos nesses receptáculos.
Mais uma coisa. Havia uma preocupação de que o isolamento da embalagem ao redor do botão e do tubo causasse superaquecimento. No entanto, os estados de Oregon e Washington fizeram uma extensa pesquisa sobre isso e descobriram que ela é falsa. Como tal, eles liberalizaram suas leis para permitir o isolamento insuflado em torno do botão e do tubo.