Dois aparelhos fritos no mesmo circuito após a substituição do receptáculo. Eu estraguei tudo?

2

Eu estou nos EUA. Eu recentemente troquei seis receptáculos antigos em um único circuito para a variedade resistente a violações. Foi um processo simples - todas as caixas, exceto uma, tinham um único cabo sendo conectado. A única coisa remotamente desafiadora era que duas delas tinham suas metades inferiores controladas por um interruptor de parede (eu acabei de soltar as abas).

Em seguida, testei cada saída com um medidor - todas mostraram 120V de ponto quente a neutro (na verdade mais parecido com 123-124V), sem inversões de calor / neutro e boas conexões de aterramento. Liguei tudo de volta e tudo parecia funcionar, e os switches operavam corretamente as duas tomadas que deveriam.

Mas então eu liguei um analisador de circuito na metade desligada de uma das tomadas comutadas, coloquei no modo de "queda de tensão", e ele imediatamente chiou e emitiu uma nuvem de fumaça e o cheiro de ozônio. Já não era possível medir a queda de tensão depois disso (poderia antes), mas as outras funções ainda funcionavam e diziam que tudo estava bem. Eu escrevi como um medidor ruim (era novidade e me disseram que eles são propensos a esses tipos de falhas), e tomei providências para devolvê-lo.

Mas alguns dias depois, peguei uma velha torre de computador e a conectei em uma tomada diferente (não ligada) no mesmo circuito, e sua fonte de alimentação imediatamente chiou e morreu também, antes mesmo de eu apertar o botão liga / desliga (o comutador de 115V / 230V estava na posição correta de 115V). Agora, essa era uma torre empoeirada de 13 anos que estava na prateleira há alguns meses, e não é chocante que sua fonte de alimentação falhe. Mas dado o que aconteceu com o testador de circuito, eu tenho que me perguntar se eu estraguei alguma coisa quando substituí as tomadas. Mas eu tenho que enfatizar que todos os números parecem bons, nenhuma das lâmpadas no circuito pisca ou fica fraca (ou brilhante), e que tudo o mais que eu pluguei lá, incluindo dois laptops e um aspirador de pó, funcionou bem.

Então, isso é apenas uma coincidência? Existe algum erro que eu poderia ter feito que produzisse esse tipo de sintoma? Quaisquer testes que devo fazer?

Detalhes da memória:

O trabalho antigo usava conexões de "backstab" em todos os lugares, exceto em um local onde dois fios precisavam se conectar ao mesmo terminal; eles usaram tanto o slot traseiro quanto o parafuso correspondente (caixa 4 abaixo). Mudei tudo para os terminais de parafuso, adicionando um pigtail na caixa nº 4 para resolver esse problema.

Caixa nº 1: Tomada duplex única com comutação parcial, pacote com fio único e fio vermelho do comutador. Fio preto anexado ao terminal de cobre superior, fio vermelho ao terminal de cobre inferior e quebrou a aba no meio. Fio branco anexado a um dos terminais prateados (aba esquerda intacta aqui) e fio verde ao terminal verde.

Caixa nº 2: Pacote de fios duplos unversão duplo, não comutado. Fios pretos e brancos de entrada anexados aos terminais superiores de cobre / prata do receptáculo # 1. Fizeram pequenos comprimentos de fio preto / branco dos terminais inferiores do receptáculo nº 1 aos terminais de cobre / prata do receptáculo nº 2. O trabalho antigo tinha o fio-terra preso ao redor do parafuso de aterramento no receptáculo nº 1 e depois continuando até o parafuso de aterramento no nº 2, com o isolamento sendo retirado nos dois pontos de contato. Eu não gostava disso, mas não tinha mais fio à mão, então deixei como estava.

Caixa 3: pacote de fio único, un-duplex e sem comutação. Muito simples. Preto a cobre, branco a prateado, verde ao solo.

Caixa # 4: Duplex simples comutado, dois feixes de fios mais fio vermelho do comutador. Este foi o mais complexo. Usou uma porca de arame para pigtail os dois fios pretos junto com um terceiro comprimento curto de arame preto e prendeu o outro fim disso ao topo terminal de cobre. Anexou o fio vermelho ao terminal de cobre inferior e quebrou a aba no meio. Anexou os dois fios brancos aos dois terminais prateados, deixando a guia intacta. Na verdade, não me lembro do que estava acontecendo com o terreno, mas acho que eles já estavam pigtailed como os hots (mas talvez apenas torcidos juntos em vez de em um wirenut).

Caixa nº 5, saída duplex única não comutada, pacote de fio único. Igual a # 3.

    
por dlf 19.10.2015 / 16:00

1 resposta

De seus comentários soa como se você ligasse corretamente as coisas, Não tenho certeza se ablut "voltage drop" meter Eu sempre verifico o chão para o neutro se estiver acima de ~ 2V A maioria dos switches terá problemas mas não costuma fritar, mas se você tem 2 circuitos separados você poderia ter acabado com 220 lá, eu iria verificar novamente especialmente seus motivos como parecia que eles podem ser torcidos juntos e não wirenutted, gostaria também verificar branco para prata, preto para cobre e solos sólidos, deixe-nos sabe o que você encontra.

    
19.10.2015 / 21:25