Por que o meu ar-condicionado de janela esfria, mas não desumidifica?

3

Eu tenho um novo ar condicionado de janela Frigidaire de 5000 BTU, e parece funcionar bem, exceto que não reduz a umidade na sala.

Eu liguei ontem à noite, e a temperatura foi de 81 ° F com 63% de umidade, e quando acordei esta manhã era de 72 ° F com 70% de umidade.

Eu achava que a desumidificação era necessária em como os aparelhos de ar-condicionado funcionavam. Como um ar-condicionado poderia resfriar o ar sem remover a umidade?

    
por Jeremy T 27.06.2013 / 21:38

3 respostas

Não se esqueça de que a porcentagem de umidade é RELATIVA. O ar frio não pode conter tanta umidade quanto o ar quente. Para a mesma quantidade de água no ar, a umidade relativa aumentará conforme a temperatura cai. Ao consultar um gráfico psicométrico, vejo que sua corrida noturna removeu 19 grãos de água por quilo de ar seco. Se você reaquecesse o ar da manhã de volta aos 81 graus F, a umidade relativa seria de cerca de 52%. Ou, se você resfriou o ar inicial a 72 ° F sem remover qualquer umidade, obteria uma umidade relativa de cerca de 88%. Portanto, apesar da maior leitura da umidade relativa, a umidade foi removida.

A umidade removida é uma função da temperatura das bobinas do evaporador na unidade A / C e do volume de ar que passa através dela. Como o bib apontou, a unidade pode não estar realmente funcionando muito, reduzindo o volume de ar que passa pela bobina e, assim, minimizando o efeito de desumidificação.

Se você continuar a resfriar o mesmo ar e evitar a introdução de umidade adicional, o nível de umidade será eventualmente reduzido. Vai demorar um pouco de paciência.

    
27.06.2013 / 23:21

Os condicionadores de ar precisam ser dimensionados para o ambiente em que estão. O processo de desumidificação leva algum tempo, por isso, se você tiver um condicionador de ar mais potente do que a sala exige, o compressor desliga antes da desumidificação.

Uma unidade de 5000 btu é considerada apropriada para uma sala de 100 a 150 pés quadrados. Essa é uma sala bem pequena, mas se você for menor, isso pode explicar isso.

Além disso, certifique-se de que a saída de ar externa esteja fechada, os defletores nas laterais se encaixem bem na estrutura da janela e que haja um enchimento de espuma entre a janela elevada e a janela externa. Se isso não for feito, o ar úmido externo pode vazar.

    
27.06.2013 / 22:44

Tente a configuração mais baixa de velocidade do ventilador. Como outros salientaram, a umidade só pode ser removida quando entra em contato com as aletas da bobina fria na unidade de CA. É um truque antigo de HVAC para diminuir a velocidade do ventilador, aumentando assim o tempo que o ar passa em contato com as bobinas, mas também reduzindo o efeito do ar de alta velocidade que transporta a umidade para a frente e para fora das bobinas e de volta para o ar ambiente. / p>

Pode ou não ajudar dependendo de outras variáveis, mas é fácil, então provavelmente vale uma chance.

    
04.12.2018 / 06:03