Obtenha outro disjuntor de 20 A e substitua um dos disjuntores de 15A por ele. Existe uma exceção especial no Código que permite que disjuntores 20A sejam usados em circuitos onde
- toda a fiação é 12AWG Cu ou maior
- Há mais de um soquete de 15A . Isso é fácil; a maioria vem com dois.
Um circuito de 20A não pode alimentar somente isso Um deles está bem.
FYI, também existe uma regra UL de que os receptáculos de 15A devem ser bons para 20A passthru. Isso também se aplica à maioria dos GFCIs.
Agora com dois 20A disjuntores no painel, você pode experimentar mais e voltar para nós.
Verifique também se os disjuntores são da mesma marca / modelo do painel - a maneira mais simples aqui é garantir que a marca do painel seja igual à marca do disjuntor. Marcas / tipos errados parecem se encaixar, mas não se encaixam corretamente e irão armar e queimar os ônibus.
Isso não está enganando você, nós não estamos obcecados com a marca, se você quiser usar uma pastilha de freio da marca GM / Delco feita para um F150 em seu F150, tenha em. Isso não é muito comum com disjuntores.