Saída regular vs bootleg ground vs não aterrada GFCI vs grounded GFCI

3

Eu tenho visto algumas explicações para cada uma delas sobre como cada uma delas é diferente da outra. Para entendê-los melhor, eu queria uma resposta coesa e específica sobre como e por que eles diferem em segurança para os seres humanos, bem como proteção para equipamentos de ferramentas elétricas para computadores, como os protetores contra surtos vão trabalhar com eles etc.

    
por Cedar Mora 24.03.2017 / 00:16

1 resposta

Uma tomada de 3 pinos devidamente aterrada protege contra esses tipos de falhas:

  • curto para neutro ou terra deve desarmar o disjuntor.
  • O
  • neutro aberto não causará perigo.
  • uma carga pesada aumentará a tensão do neutro (devido à resistência do fio), mas o terra permanecerá em 0V.
  • além disso, os componentes eletrônicos serão devidamente aterrados e os protetores contra surtos funcionarão adequadamente.

Um terreno pirata protegerá contra um curto mas

  • aberto neutro pode colocar tensão de linha completa no chão (através do dispositivo conectado) produzindo uma ameaça letal.
  • uma carga pesada elevará o solo acima de 0V, causando um risco.

Um GFCI aterrado fornecerá as características de uma tomada padrão aterrada mais

  • fluxo atual entre quente e qualquer terra (presumivelmente através de uma pessoa) irá desarmar o GFCI e evitar eletrocussão.

Um GFCI não aterrado simplesmente remove o aterramento para a eletrônica: alguns dispositivos sensitivos podem funcionar mal e os estabilizadores de voltagem não funcionarão corretamente.

    