Não há água quente mesmo se os elementos de aquecimento funcionarem (combinação solar / caldeira)

1

Eu tenho a seguinte configuração para aquecimento de água:

  • caldeira
  • painel solar no telhado

A configuração geral é simples - a água fria entra no sistema e passa primeiro pelo painel solar e depois pelo reservatório da caldeira.

Em seguida, como última peça, há uma bomba de recirculação de água quente (Wilo Star Z25 / 2) que cria um circuito entre o fornecimento de água fria e a saída de água quente.

No entanto, eu não recebo água quente das torneiras, apesar de a caldeira estar funcionando e o tubo saindo dela sendo quente.

Depois de muito tempo pensando e tentando sentir onde a água quente passa sentindo toda a tubulação, parece que a água estava passando pela bomba na outra direção! Também parece haver uma válvula de verificação / sem retorno instalada no lado de entrada da bomba.

Eu sinto muito pela descrição aproximada - eu não tenho acesso aos planos, então eu fiz "engenharia reversa" acima.

Meu total palpite é que a válvula de fechamento está com defeito e permite que a água fria retorne à circulação.

Além disso, a bomba também parece estar quebrada (acredito que já faz um tempo) - o que acontece quando ela quebra? Será que normalmente permite o fluxo na outra direção, mesmo que não esteja quebrado?

EDITAR:

Eu elaborei o esquema do sistema:

    
por petr 19.07.2014 / 01:28

1 resposta

Se a água quente estiver ligada às suas torneiras, então a água quente deve eventualmente sair, independentemente do material de recirculação. Ou seja, a menos que a válvula de retenção esteja no caminho errado ou a bomba não esteja deixando a água fluir. Então você teria apenas água fria.

EDITAR Pelo seu comentário, vejo que o sistema estava funcionando anteriormente e que nenhum trabalho foi feito. A válvula de retenção deve ser instalada na direção correta. Eu não conheço todo o seu sistema, então é difícil saber o que está errado. Parece que seria necessário haver uma válvula de retenção entre a linha quente e fria na última torneira da tubulação. Então a água do lado frio não poderia sair do lado quente no caso de uma restrição no lado quente.

EDIT 2 Obrigado pelo desenho. Pensei que você tivesse uma bomba de recirculação para que a água quente estivesse sempre instantaneamente disponível nas tomadas. Acho que a válvula de retenção estaria melhor posicionada na saída da bomba, mas não acho que seja por isso que ela parou de funcionar. Embora eu não saiba a probabilidade, o problema pode ser uma válvula de retenção com falha. Eu não vejo como mais você poderia ter água fria ignorando os aquecedores depois de trabalhar anteriormente.

    
19.07.2014 / 12:21