Cabos de Extensão Exterior

0

Acabei de me mudar e da tomada elétrica para a estrada são cerca de 180 pés. Para limpar meu caminho com um soprador elétrico, pluguo dois cabos de extensão externos de 100 pés. É seguro para mim fazer isso de forma consistente (ou seja, 2 a 3 vezes por semana)?

Existe uma opção melhor que eu poderia fazer para conseguir abranger essa distância?

EDITAR
Estes são os cabos de extensão Cabos de extensão

Este é o soprador que eu uso Ventilador

E a tomada é uma tomada GFCI

    
por StarsFlyFree FromCozyNights 18.01.2017 / 04:33

1 resposta

Se a sua tomada estiver protegida com GFCI, esta é a primeira parte a ser segura, com 180 'de cabo de extensão você precisará usar cabos pesados alguns cabos usam 16 fios e neste comprimento com um fio pequeno ou leve pode haver queda de tensão excessiva, fazendo com que o soprador superaqueça o calor e, possivelmente, desarme o disjuntor. Com um cordão de calibre pesado como o 12awg, seria bom e possivelmente ok com um cabo de 14 awg, mas o tamanho do ventilador seria necessário saber. Com um GFCI e cordão pesado, será seguro.

    