Por que todos os estabelecimentos devem compartilhar um canal de terra?

0

Eu estava lendo esta resposta em minha busca para ver como é possível adicionar motivos ao meu knob e tube house existente seria, e foi surpreendido por:

Are you asking if it's OK to run a separate ground wire from the existing? The answer is no; all your wires have to be in the same conduit

Estou longe de ser eletricista, por isso não vejo qual é o problema em ter duas saídas aterradas de forma independente. Qual é o perigo?

    
por xhainingx 14.04.2016 / 03:20

1 resposta

Se você está falando sobre o condutor de aterramento do equipamento, e não sobre o condutor aterrado (neutro), eles podem não ter que "compartilhar" o mesmo condutor de aterramento do equipamento.

Esta resposta contém todas as referências de código, se você quiser dar uma lida. Se a sua área adotou a versão 2014 do National Electrical Code, você pode compartilhar um condutor de aterramento de um outro circuito, desde que ambos os circuitos sejam originados do mesmo gabinete.

250.130(C) Nongrounding Receptacle Replacement or Branch Circuit Extensions. The equipment grounding conductor of a grounding-type receptacle or a branch-circuit extension shall be permitted to be connected to any of the following:

(4) To an equipment grounding conductor that is part of another branch circuit that originates from the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates

    