A fiação de alumínio revestida de cobre é segura de usar?

0

Durante a remodelação, encontrei alguns fio de alumínio revestido de cobre . Se bem me lembro, é tudo 12 calibre usado para tomadas. É claramente rotulado como alumínio revestido na capa do isolamento.

Acho que esse fio data dos anos 70 ou talvez dos anos 80. Tanto quanto sei, não há problemas com esses circuitos existentes.

Esse tipo de fio é considerado seguro para uso? E / ou há algum problema de conformidade com o código?

Eu entendo que o fio de alumínio puro tinha muitos problemas, mas tenho a impressão de que o revestimento de cobre foi feito para melhorar ou evitar os problemas. Mas também parece que o CU-clad AL não é mais vendido / em uso (verdadeiro?) O que parece ser uma preocupação.

Embora eu tenha a oportunidade de potencialmente substituir esse fio, gostaria de fazê-lo se for prudente (ou necessário).

    
por DaveInCaz 23.08.2018 / 12:17

2 respostas

O alumínio revestido de cobre não apresenta os problemas de segurança que a fiação de alumínio possui para os circuitos de ramais domésticos. O revestimento foi aplicado com um processo de fabricação especial e é mantido ao longo do tempo.

As tabelas NEC para dimensionamento de fios de alumínio também são para alumínio revestido de cobre, portanto, é necessário um fio de calibre maior para uma dada ampacidade do que seria com o cobre. Então, embora você não precise fazer nada de especial com ele, mas tenha em mente que você não pode, por exemplo, colocar um disjuntor de 20A em um circuito com alumínio revestido de cobre de 12 AWG - você está limitado a 15A.

Eu não sei se o alumínio revestido de cobre está disponível para o poder mais, eu não vi isso. É provável que tenha surgido e desaparecido devido à economia. Por um tempo, o cobre era muito mais caro do que o alumínio. Agora, as economias que usam o alumínio não são suficientes para compensar o custo de fabricação.

Havia recentemente alguns cabos de rede de baixa qualidade no mercado que eram de alumínio revestido de cobre. Ele teve uma alta taxa de falhas, mas não está claro se o revestimento foi aplicado corretamente, etc. Ele foi vendido com uma marca UL falsificada, claramente um produto fly by night.

A única razão pela qual eu pude enxergar para substituí-lo agora é a possibilidade de que um futuro comprador fique nervoso, caso algum futuro inspetor notifique em seu relatório que a fiação de alumínio foi encontrada na casa.

    
23.08.2018 / 12:56

O alumínio revestido de cobre AFIK não está associado a taxas de falha mais altas do que o cobre puro. Eu tenho vivido com fiação de alumínio em circuitos de ramificação desde 1970. Em nossa casa de trato todos os circuitos de ramificação originais eram NM 12 awg de alumínio para os circuitos de 15 A e 10 awg para os circuitos de 20 A. Eu pigtailed os receptáculos e muda em 1980 e não tivemos problemas associados ao alumínio. Provavelmente você não precisa pigtail de alumínio revestido de cobre, mas gostaria de examinar as conexões para a evidência de falhas ou problemas.

Meu entendimento é que os problemas com o alumínio são devidos ao óxido de alumínio da superfície e à maciez da massa, levando a um fluxo maior de alumínio longe dos grampos de parafuso nos receptáculos. O segundo caminho de falha ainda pode ser um problema com o alumínio revestido de cobre.

Quando eu verifiquei o painel (GE) em perseguir uma luz do corredor que estava piscando, descobri que um neutro estava solto na barra neutra, estava fazendo uma conexão ruim e aqueceu o fio, queimou o isolamento, e danificou o condutor. Em todos os circuitos de 15 A da barra neutra, o alumínio # 12 foi esmagado até praticamente a folha. Eu pigtailed todos os neutros # 12 e # 10 na barra neutra.

    
23.08.2018 / 12:33