Posso usar o Romex interno em conduítes enterrados ao ar livre?

5

Ou devo usar o Romex ao ar livre? Ouvi dizer que o Romex ao ar livre não precisa de conduíte como você deve enterrá-lo.

Editar:
Ack, eu deveria ter mencionado que tenho canal existente que eu quero puxar o fio. Atualmente tem fios individuais como user14408 indicou e parece sombrio. É por isso que eu estava pensando em substituí-lo por cabos NM-B ou UF.

    
por Biff MaGriff 07.08.2013 / 03:13

4 respostas

Como a postagem de @ Tim não deixou isso claro: sob o código atual, você não tem permissão para executar o fio NM-B fora, mesmo através de um canal.

Eu não tenho o NEC para verificar isso; Eu li em este livro (:

Under the 2008 code, you must use UF cable anytime NM-style cable (even in conduit) exits the side of the house. That is, you are no longer allowed to put NM-B cable in watertight conduit outside of the house in wet locations.

The code is vague [..] [about] NM-B cable under the house in a crawl space, or under a deck.

[Editar] A referência correta do código NEC é 334.12 Cabo não revestido com metal - Usos não permitidos . Consulte esta resposta para obter mais detalhes .

    
07.08.2013 / 23:39

O que você está chamando de Romex ao ar livre é na verdade chamado de cabo tipo UF ( alimentador subterrâneo ), ele se parece com o Romex, mas não é. O cabo UF é composto por condutores e um aterramento totalmente em PVC. Romex é um nome de marca para o cabo colado de papel não metálico (NM-B, como impresso na capa) com uma capa de PVC. É por isso que o tipo UF é adequado para enterrar e locais úmidos (ou secos), onde o cabo NM-B é adequado apenas para locais secos muito específicos.

É bastante comum proteger ou proteger Romex com PVC em locais onde (molhado ou não) pode ser prejudicado por objetos ou pessoas, mas se você estiver executando iluminação ou receptáculos externos de alta voltagem (120 V +) é uma idéia muito melhor de usar apenas conduíte de UF ou PVC e puxar os condutores THHN através dele conforme necessário.

Para este projeto, você desejará:

  • Alguém deve mostrar-lhe como tirar o cabo UF, é preciso um pouco de habilidade para fazê-lo e não danificar o isolamento THHN ao remover o revestimento de PVC (ou os dedos no processo)

  • Ligue para um serviço de localização de utilitários antes de cavar para enterrar o cabo, ele precisa ir pelo menos 18 polegadas no solo, dependendo da sua localização

  • Talvez contrate alguém para fazer trincheiras por você, se você tiver corridas longas ou pretenda apenas enterrar o conduíte de PVC e puxar seus próprios condutores.

Ao usar o UF, por favor siga meu conselho sobre pedir a alguém para lhe mostrar como tirá-lo, o pessoal da rede elétrica local ou do seu home center provavelmente ficará mais do que feliz em lhe mostrar. Suas mãos e dedos vão agradecer. Quase todas as horas em que fui chamado para solucionar um circuito enterrado foi porque o cabo UF não foi removido corretamente e estava em curto devido a isso.

    
07.08.2013 / 14:30

Eu verificaria o código local.

O estado / município em que eu moro permite isso, mas recomenda fios individuais em vez de revestidos (romex). Lembre-se também que o fio bainado (romex) tem uma classificação de amplificador menor que os fios separados no conduíte. (Romex tem um intervalo de temperatura mais baixo no gráfico de Amp, dando-lhe uma classificação máxima de amplificadores máximos)

Ex: alimentação de energia para o meu workshed através de 1 "conduit. # 6 romex == 45amps. Mesmo fios exatos sem a bainha de vinil == 50 + amps (tenho meu feed de 50A)

Pessoalmente, prefiro muito mais o conduto para dirigir o enterro. Sempre verifique os códigos locais. A cidade onde meu escritório está localizado requer um fio traçador de 16 g com 6 "ou mais de eletricidade, gás, água, sprinkler (cor: verde, amarelo, azul, roxo). Foi uma surpresa para mim.

Você pode querer dar mais informações sobre o local e sua alimentação com a linha. Tenho certeza de que os outros estarão com melhores respostas.

RJ

    
07.08.2013 / 09:49

Não é possível usar cabo blindado não metálico (tipo NM, NMS) em conduíte em locais úmidos ou úmidos ( NEC 2011 300.5 (B), 300,9, 334,12 (B) (4) ). Em vez disso, você vai querer usar condutores individuais classificados para locais molhados / úmidos.

Condutores com isolamento térmico e termoplásticos revestidos com Nylon (THWN) resistentes à água são comumente usados nesta situação, bem como o condutor subterrâneo diretamente enterrado (UF). O Artigo 310.10 (C) do 2011 National Electrical Code (NEC), lista os tipos de condutores isolados permitidos em locais úmidos.

National Electrical Code 2011

ARTICLE 310 Conductors for General Wiring

II. Installation

310.10 Uses Permitted. These conductors shall be permitted for use in any of the wiring methods recognized in Chapter 3 and as specified in their respective tables or as permitted elsewhere in this Code.
C) Wet Locations. Insulated conductors and cables used in wet locations shall comply with one of the following:
(1) Be moisture-impervious metal-sheathed
(2) Be types MTW, RHW, RHW-2, TW, THW, THW-2, THHW, THWN, THWN-2, XHHW, XHHW-2, ZW
(3) Be of a type listed for use in wet locations

    
17.09.2013 / 15:39