Quanta energia contínua pode um manípulo de saída de 30 A 240 V?

2

Minha pergunta é bem simples. Já vi vários fóruns sugerirem que você deve ter a potência máxima em qualquer tomada de 80% do que o circuito é classificado (por exemplo, se você tem uma tomada de 15 A 120 V, então você não deve usar mais do que 80% x 15 A x 120 V = 1440 watts).

Este é realmente o caso? Eu pergunto porque na minha situação, eu tenho uma tomada de 240 volts rodando em um circuito de 30 ampères dedicado onde eu quero executar alguns equipamentos continuamente. Estou certo de que não haverá nenhum outro equipamento funcionando naquele circuito. Perante isto, devo esperar executar apenas 80% x 30 A x 240 V = 5.760 watts nesse circuito, ou posso usar os 7.200 watts completos continuamente?

    
por StatsStudent 21.10.2017 / 01:15

2 respostas

Use a regra de 80% para cargas contínuas (porque o disjuntor, mesmo que você não o faça)

Embora o 210.22 pareça indicar que você tem os 30A completos disponíveis para você:

210.22 Permissible Loads, Individual Branch Circuits. An individual branch circuit shall be permitted to supply any load for which it is rated, but in no case shall the load exceed the branch-circuit ampere rating.

você tem que considerar que o disjuntor pode ter outras idéias, como indicado em 210.20 (A):

(A) Continuous and Noncontinuous Loads. Where a branch circuit supplies continuous loads or any combination of continuous and noncontinuous loads, the rating of the overcurrent device shall not be less than the noncontinuous load plus 125 percent of the continuous load.

Exception: Where the assembly, including the overcurrent devices protecting the branch circuit(s), is listed for operation at 100 percent of its rating, the ampere rating of the overcurrent device shall be permitted to be not less than the sum of the continuous load plus the noncontinuous load.

A razão é porque os disjuntores de jardim feitos para UL 489 (e suas contrapartes em terra de fusível) irão eventualmente desarmar (ou explodir) se você executar 100% de sua corrente nominal através deles por horas a fio. Embora exista algo como um separador de 100%, eles são normalmente encontrados apenas em trabalhos industriais.

Além disso, a fiação do circuito de ramificação também precisa de uma redução de 80% para cargas contínuas, conforme 210.19 (A) (1):

(1) General. Branch-circuit conductors shall have an ampacity not less than the maximum load to be served. Conductors shall be sized to carry not less than the larger of 210.19(A)(1)(a) or (b).

(a) Where a branch circuit supplies continuous loads or any combination of continuous and noncontinuous loads, the minimum branch-circuit conductor size shall have an allowable ampacity not less than the noncontinuous load plus 125 percent of the continuous load.

(b) The minimum branch-circuit conductor size shall have an allowable ampacity not less than the maximum load to be served after the application of any adjustment or correction factors.

Exception: If the assembly, including the overcurrent devices protecting the branch circuit(s), is listed for operation at 100 percent of its rating, the allowable ampacity of the branch-circuit conductors shall be permitted to be not less than the sum of the continuous load plus the noncontinuous load.

Portanto, você está limitado a 5760W por um tempo de permanência no mesmo local (ou pelo menos mais de algumas horas por vez). Cargas não contínuas (digamos, um motor de bomba de poço grande), no entanto, podem puxar 7200 W do circuito, já que o ciclo de trabalho da carga fornece tempo suficiente para que as coisas se acalmem entre as operações.

    
21.10.2017 / 02:27

A resposta é que seu circuito pode fornecer de 0 a 5760 W sem tropeçar. A menos que você esteja executando apenas lâmpadas incandescentes ou aquecedores sem controle variável, você não obterá 5760 W .

Como outra resposta dá, você tem permissão para extrair 80% da classificação amp continuamente, o que no seu caso é 80% de 30A = 24 A. Um erro fundamental é multiplicar 24 A por 240 V e obter 5760 W. Isso está incorreto. O circuito pode fornecer 5760 VA .

Devido a uma propriedade conhecida como fator de potência , uma carga pode extrair mais energia do que consome em parte do ciclo de corrente alternada e devolvê-la à linha na outra metade. Isso significa que a corrente irá circular sem ser consumida pelo dispositivo, mas usando a ampacidade aquecendo os fios. No entanto, a empresa de energia elétrica (em um ambiente residencial) cobra pela energia realmente consumida, W, e é por isso que os dispositivos a rotulam.

Por exemplo, esta lâmpada LED diz "120 V 14,5 W 234 mA". Se você multiplicar a tensão pela corrente, você obtém 28 VA, mostrando que ela extrai mais corrente do que é consumida, e nós diríamos que ela tem um fator de potência de 14,5 / 28 = 0,51. Se eu usasse a potência nominal onde deveria ter usado A ou VA, colocaria o dobro de lâmpadas como seguro em um circuito.

Em conclusão, adicione as cargas pela placa de identificação amps ou, se disponível, pela classificação VA . Veja este guia, por exemplo . A classificação da potência é irrelevante para o dimensionamento na maioria dos casos.

    
21.10.2017 / 23:06