Como minimizar o “retrolavamento” do teto da circulação de ar em um sistema HVAC do sótão

0

Estou reformando e colocando uma nova unidade HVAC no sótão. A sala de jantar é central na casa, adjacente à sala de estar, cozinha, banheiro de serviço e (diretamente ou através de um salão) todos os três quartos.

A unidade tem 3 toneladas e a casa tem 1200 pés quadrados.

Além disso, a sala de jantar terá um teto de bandeja com 12 ". A bandeja será de 11 'por 11' e a sala de jantar de 14 'x 14'. A entrada estará na seção superior, então 9 'acima do chão da sala de jantar.

Eu quero parar o "refluxo" de ar diretamente dos orifícios de saída (especialmente na sala de jantar e cozinha) para a entrada. Até agora estou pretendendo mantê-los o mais longe possível, e também apontar as palhetas ligeiramente para longe da entrada, mas existem outras boas opções disponíveis?

Além disso, estou principalmente preocupado com o AC eficiente mais do que o calor. Este é o centro do Texas.

    
por Oliver Williams 23.11.2018 / 20:51

1 resposta

Aqui está um pedaço do quebra-cabeça que você pode não ter considerado. No modo de ar condicionado: O ar resfriado que está sendo expelido dos registros de suprimento é muito mais pesado do que o ar da sala sendo puxado para o ar de retorno. Como o ar é resfriado, a unidade A / C condensa dramaticamente. Este ar mais frio e mais pesado cairá direto no chão e empurrará o ar mais quente para cima e para o retorno. O ar mais quente e mais leve gravitará até o ponto mais alto da sala. Você tem pouca ou nenhuma preocupação com o ar condicionado sendo atraído diretamente de volta para o ar de retorno. Boa sorte.

    
24.11.2018 / 18:40