Open Limit Switch no Trane Furnace: Como consertar?

0

Meu forno Tranh Model de 8 anos de idade tuh2d120a9v5va não está fornecendo calor. As pessoas de serviço estão ocupadas devido às recentes tempestades. Através da janelinha de vidro vejo luzes vermelhas e verdes piscando. O vermelho pisca 4 vezes, o verde 3 vezes e estas se sobrepõem. O painel dentro diz que o vermelho piscando significa um interruptor de limite aberto.

Para onde eu vou daqui?

Atualização: Um capacitor plano de 1 "no módulo de controle do ventilador foi frito em preto e rachado. Um novo módulo e $ 1000 depois e o calor funciona novamente. Talvez as flutuações de energia causadas pela tempestade tenham causado picos no módulo. Eu posso colocar um protetor contra surtos na linha para o HVAC.

    
por Yehuda_NYC 08.03.2018 / 17:37

2 respostas

Os interruptores de limite de alta temperatura geralmente possuem um botão de reset manual que precisa ser pressionado para reinicializar. Eu tentaria uma redefinição que pode ter sido um acaso que tropeçou, se o dosentio de reset desarmar novamente, provavelmente está bom. Se ele tropeçar novamente, será necessário verificar se a exaustão está limpa e se o ventilador está girando livremente (alguns precisam de óleo em cada extremidade para lubrificar os rolamentos). O baixo fluxo de ar em um sistema de alta eficiência pode superaquecer a caixa de incêndio.

    
08.03.2018 / 18:18

Existem 2 fluxos de ar em um forno e você precisa ter certeza de que ambos estão limpos. O primeiro é o fluxo de ar interno, o retorno de ar frio trazendo ar para dentro do forno e o soprador soprando através das aberturas. Isso normalmente NÃO é o fluxo de ar que as luzes estão indicando estão bloqueadas. O segundo fluxo de ar é o ar que entra na caixa de incêndio / câmara de combustão, fornecendo oxigênio para o queimador e, em seguida, o ar de exaustão. Este é o fluxo de ar que as luzes de erro estão falando. Quando você recebe 4 luzes piscando e a câmara de combustão desliga automaticamente, pode ser tão simples quanto vespas construindo um ninho no tubo de entrada durante o verão. No outono, quando o forno é ligado, o ninho é sugado em blocos, impedindo que o ar chegue à câmara de combustão. Normalmente, este tubo pode ser suavemente, mas firmemente, levantado diretamente do forno. Normalmente há calafetagem em torno dele para protegê-lo e você estará quebrando o calafetar quando você levantá-lo, isso não prejudica o seu forno. Mas certifique-se de que não está prejudicando o seu telhado. Na maioria das vezes, ele é conectado a um exaustor flexível no seu sótão, mas raramente ele vai direto para o telhado e talvez seja necessário calafetar seu telhado após esse procedimento, portanto verifique o sótão antes de fazer isso. Uma vez que você vida o tubo, obter todos os ninhos de vespas (haverá vários) e, em seguida, colocá-lo novamente juntos. 9 vezes fora de dez isso corrige o problema. GLTA!

    
22.04.2018 / 18:11