encontre o transformador dentro do forno. Um fio se conecta ao terminal R 24 v outro fio é comum ou neutro.
Eu gostaria de receber um conselho / sugestão de sanidade dessa comunidade.
Eu pretendo instalar um termostato Wifi (provavelmente um Honeywell) que requer um fio C em uma casa construída em 2005. É ar propano forçado mais AC. Há um fio azul que vai da fornalha até o termostato (antigo, mudo), mas não está ligado a nada nas duas extremidades.
Na extremidade do forno, há claramente um terminal C na placa de circuito, com um fio ligado a ele, indo para o compressor AC. O transformador ligado à placa de circuito é rotulado como 24VAC 40VA.
De tudo que li on-line, acho que posso simplesmente:
encontre o transformador dentro do forno. Um fio se conecta ao terminal R 24 v outro fio é comum ou neutro.
Você está correto - o terminal C no bloco de terminais do termostato da placa de controle é o terminal correto para o fio C azul do termostato. O fio do AC indo para ele é outra pista - o cabo para a unidade externa vai para os terminais Y e C, sempre .