Isso está fazendo algumas suposições, eu sou um inspetor de estruturas existente para uma cidade dos EUA e vou assumir que você está nos EUA ou na América do Norte.
Não há uma restrição na queda da linha de drenagem do flange do vaso sanitário para o ICC IRC 2012, com algumas ressalvas.
A maioria dos banheiros de sifão nos EUA tem armadilhas de 2 a 2,5 polegadas. A distância máxima da represa do banheiro até a ventilação permitida é de 8 a 10 pés de comprimento, respectivamente. Tabela IRC P3105.1
No diagrama abaixo, o comprimento de i mais j não pode exceder 10 pés se o banheiro tiver uma armadilha de 2,5 polegadas.
Exemplo:
If the distance of i is 8 feet and you decide to drop j to 3 feet, to the letter of the code, this is not allowed. That would exceed the 10 maximum between the weir and the vent stack.
A queda máxima no dispositivo de drenagem (o comprimento do tubo entre o purgador até a próxima junção) não pode exceder o diâmetro do tubo. No entanto, a ventilação pode estar abaixo da represa do vaso sanitário, outras luminárias não podem. IRC P3105.2
A linha de drenagem para o banheiro ainda tem que obedecer a primeira cláusula do P3105.2, então isso afetará sua distância horizontal máxima, isso depende da inclinação que você dá à linha, se houver o mínimo necessário (1/8 polegadas) então isso está além dos 10 pés e provavelmente não afetará você.
Exemplo incorreto:
If you slope your line to 1/2 inch per foot. Then the horizontal pipe (i) would have to be less than 6 feet.
Tudo isso é para impedir que a água e os resíduos "obstruam" toda a largura do tubo, movendo-se pelo tubo criando um vácuo que retira a água das armadilhas.