Você não agruparia sete sob uma porca de arame. Espero que alguém amplifique minha resposta com o código direto. Basicamente, não mais do que 4 ... quase nunca, sob qualquer porca de fio, e você deve usar a porca de tamanho para o maior fio coletivo awg você está usando. (não apenas compre uma porca maior para encher mais dentro dela).
Além disso, não exceda a classificação atual do disjuntor e, em geral, ter uma situação como esta levanta a questão de saber se é inteligente executar outro circuito para dividir a carga e o caminho de distribuição. De qualquer maneira, exceder 4 normalmente não é aconselhável e um risco de incêndio.
O que você faria, é usar até 3 neutros e um jumper branco de ~ 6 ", e mais 2 neutros, e outro jumper de 6", seguido por mais uma porca com 2 neutros e o final do último jumper. Aqui você está distribuindo os fios o mais uniforme e com segurança possível, desde que ele caiba com segurança na caixa e o circuito não esteja sobrecarregado.
A caixa para as nozes que você pretende comprar certamente deve listar um limite para elas. Se você nos disser o medidor (todos são 14awg)? E as marcas que você está vendo seriam fáceis de pesquisar seus limites recomendados. Por exemplo: link