Como não posso colocar tudo em um comentário, farei perguntas que possam lhe fornecer uma resposta.
Que refrigerante você está lidando com R22, R410A ???
1: O que é temperatura ambiente? 2: O que é a temperatura interna com, digamos, 20 pés do duto de ar de retorno? 3: Qual é a temperatura do ar no lado de saída do seu evaporador? Isso deve ser cerca de 20 graus abaixo da temperatura de entrada medida na etapa 2. Portanto, se a medida da temperatura interior din step 2 for de 75 graus, a temperatura medida 12 polegadas após o evaporador deverá ser de 55 graus.
Portanto, se o seu Ventilador Interno não estiver movimentando ar suficiente (sua queda de temperatura será maior > 20 graus - ou isto pode congelar o evaporador) ou está movimentando muito ar (Sua queda de temperatura não será suficiente < 20 graus ).
Desde que você substituiu seu ventilador - VERIFIQUE as tomadas de arame para as configurações de velocidade adequadas!
4: O seu PSI de sucção irá variar alguns com a temperatura ambiente .. uma regra geral 225 no lado alto e próximo de 70 no baixo para o R22!
Se o seu lado de baixo estiver bom e o seu lado alto estiver baixo - as suas válvulas de compressor estão provavelmente vazando.
You show both High side (<180 PSI) and suction side ( @55) both are too low (R22) This means With an Evaporator Freezing up - This is usually an indication that you need to ADD Refrigerant.