Confundido por ~ 115VAC cabeamento de 5 fios para termostato do Reino Unido

0

Eu tenho um cabo de 5 fios como usado para trifásico (ou seja, listras / azul / marrom / preto / cinza) chegando a um buraco onde estava um termostato - apenas a terra, ao vivo (marrom) e ligado ao vivo ( preto) foram utilizados por este termostato alimentado por bateria.

Supondo que o cabo de 5 fios foi usado simplesmente para aproveitar o preto para uso como um comutado ao vivo, eu pensei que seria como os cabos de 3 fios para um plugue padrão, e eu poderia usá-lo como tal .

Confusamente, medi 115VAC entre vivo e neutro (esperando o dobro, estou no Reino Unido). O mesmo entre viver e terra; ao vivo e cinza.

Não importa, pensei, posso usar 100-240VAC - > Conversor de 12VDC. Conectei-o e, em seguida, medi apenas mV em toda a sua saída. Estranho - então eu medi sua entrada; encontrado 7VAC. Repetidamente.

Eu não entendo isso - como ou por que a tensão cai tão drasticamente abaixo da carga (0,25 mA), impedindo o funcionamento do transformador?

Eu tenho alguma alternativa? Eu não entendo porque essas linhas estão em 115VAC de qualquer maneira.

    
por OJFord 14.01.2016 / 01:38

2 respostas

Cuidado com voltagens fantasmas

O aquecimento central típico do Reino Unido é ligado como este (Honeywell Sundial S-Plan)

Não é imediatamente óbvio, mas, essencialmente, o 240 live supply passa por uma série de switches nesta ordem:

  • Fornecimento de energia (geralmente há uma placa de interruptor de parede para aquecimento). Fornece energia para ...
  • Temporizador (controlador AKA - ST9400A / C no diagrama). Fornece energia para ...
  • Termostato da sala. Fornece energia para ...
  • Válvula de zona (quando a válvula motorizada está totalmente aberta, ela fecha um interruptor). Fornece energia para ...
  • Bomba e caldeira

Ao contrário dos acordos comuns nos EUA, all o equipamento acima opera a 240VAC.

Observe que, para que os interruptores no temporizador e nos termostatos não tenham que alternar as altas correntes necessárias para a bomba, há uma alimentação viva paralela separada (fios cinza) para os relés mecânicos nas válvulas de zona. Isso não muda o fato de que, logicamente, as unidades no diagrama operam em série.

Algumas instalações comerciais e algumas instalações domésticas mais recentes podem ter baixa voltagem para termostatos e podem ter termostatos inteligentes que incorporam as funções de temporização. Este não parece ser o caso na sua instalação.

Como mostrado acima, para conveniência de instalação, o equipamento é ligado radialmente e todas as conexões são feitas em uma caixa de fiação central (geralmente uma caixa de conexões do temporizador). Então fisicamente com fio, mas logicamente em série (com ramificações paralelas para água quente e aquecimento).

Normalmente, o termostato precisa de 240 VAC neutro, 240 VAC ao vivo (do temporizador) e comutado de 240 V CA ao vivo (para a válvula de zona). Alguns termostatos do tipo tradicional incluem um pressostato de aquecimento (um resistor entre comutado ao vivo e neutro que aquece o termostato).

As cores de isolamento da fiação do Reino Unido são

            old           current

neutral     black         blue
live        red           brown
earth       green         yellow/green

Os fios da terra às vezes são de cobre nu (como no cabeamento de núcleo único "twin & terra" dentro de paredes / vazios de piso etc) mas dentro de uma caixa de junção, back box ou patress devem ser cobertos pelo eletricista em amarelo / verde manga no momento da instalação.

Se o seu termostato tiver uma conexão de aterramento, mas não tiver conexão neutra, ele será conectado incorretamente e você deverá consultar um eletricista se não tiver certeza de trabalhar com tensões letais.

Se o temporizador (controlador) estiver configurado para "aquecimento: sempre ligado", você deve medir 220-240 volts ao vivo no termostato. Alguns multímetros têm uma configuração de baixa impedância para evitar "voltagem fantasma" indicações. Uma alternativa pode ser ligar temporariamente uma lâmpada incandescente de 60W em modo ao vivo e neutro, usando um bloco de conexão e, em seguida, medir a tensão quando a lâmpada estiver ligada (totalmente).

    
15.01.2016 / 16:46

I don't understand this - how or why is the voltage falling so drastically under (0.25mA) load, preventing the transformer functioning?

I don't understand why these lines are at 115VAC anyway. Generally when you see this sort of thing in an AC system it means that the line is floating.

Linhas correndo próximas têm alguma capacitância perdida entre elas. Os multímetros digitais quase sempre têm uma impedância de entrada de 10 megaohm, portanto, em um sistema AC, não é preciso muito para que uma voltagem apareça neles.

Assim que você coloca uma carga na linha, a tensão cai porque o acoplamento capactive é muito fraco. Por que ele caiu para 6V e não para 0V Eu não sei ao certo, mas especularia que a fonte de alimentação que você usou tem algum tipo de corte de subtensão.

Do I have any alternatives?

Você precisa encontrar a outra extremidade desse cabo.

O que eu espero que você descubra é que um fio é uma entrada comutada ao vivo de um timer. Uma é uma comutação de saída ligada a uma válvula motorizada e dois fios não estão conectados. Você deve ser capaz de conectar esses dois fios não conectados a uma fonte de energia para poder usá-los para alimentar seu equipamento.

    
15.01.2016 / 17:17