Saí do composto de nivelamento ao instalar piso radiante, quais são minhas opções?

1

Esperando por alguns conselhos sobre o projeto de aquecimento de piso que eu estava fazendo. Basicamente, ao cobrir o tapete de aquecimento em um composto de nivelamento, eu subestimei completamente a quantidade de composto necessário, e só consegui cobrir cerca de 80-90 %% do piso. Para piorar, despejei do meio para fora, o que fez com que as bordas não tivessem nenhum ou muito pouco composto. A maior parte da esteira é coberta e fixada no lugar pelo composto, no entanto, estou preocupado com as bordas e os elementos expostos do aquecedor.

Eu acho que nesta fase eu estou querendo saber quais são minhas opções, e qualquer conselho seria muito apreciado. Eu estou supondo que eles estão em algum lugar na região de:

  • Preencha os espaços com um composto extra de nivelamento
  • Use a telha normalmente, mas use mais adesivo para telha sobre a área exposta
  • Iniciar um novo

Enviei algumas fotos para diversão / referência: link

    
por Kennifer 27.11.2017 / 18:47

1 resposta

A julgar por este idioma na ficha de instruções ...

  1. Allow to set (approx. 4 hours).

  2. Finish by levelling off with a further layer of SBR modified Bostik Cempolatex One Pack.

Eu concluo que você pode aplicar uma segunda camada do produto sem priming. Se é apropriado modificar o composto com o Bostik Cementone SBR não está claro, mas isso parece se aplicar a aplicações mais espessas.

    
27.11.2017 / 19:28