O fio 12Ga é classificado para 20 amperes, portanto a desclassificação para redes de carga contínua de 16 amps, [16Amps vezes 125% = 20 amps] e 14,4 amps é menor que 16 amps, então um fio de 12Ga deve ser adequado para dois aquecedores.
Se o termostato é classificado para essa carga dependerá do termostato, mas do ponto de vista da fiação o fio 12Ga é adequado.
Aguardando sua resposta para comentar, eu esperaria que um aquecedor resistivo que extraia 7,2 ampères em 208 volts para atrair ~ 8,3 ampères em 240V, ponto no qual um cabo de 12Ga não executará dois ( mas cada um poderia ser executado em um fio dedicado de 14Ga, o que é bom para uma carga contínua de 12 A.)
Do comentário à pergunta: Examinando o aquecedor de 240 / 208V 72 ", Parte nº: 09956
- Watts a 240V: 1500 - Amps a 240V: 6,3
- Watts a 208V: 1125 - Amps a 208V: 5,4
Como esperado, sendo um dispositivo resistivo, quando a tensão aumenta, a corrente sobe e a potência (que também é aquecida) sobe. A operação de um aquecedor de 208V (somente) em 240V também resultará em mais corrente e mais potência, mas provavelmente também causará superaquecimento do aquecedor , já que ele não foi projetado para fornecer tanta energia / calor .