Qual é a melhor maneira de executar eletricidade subterrânea e baixa tensão na mesma trincheira?

3

Estou colocando algumas novas linhas elétricas no meu quintal. Eu tenho uma trincheira cavada do ponto A, para B, para C, etc. Eu tive uma idéia brilhante. Por que eu não coloco os fios do alto-falante e o CAT6 sob o solo enquanto já tenho a vala aberta?

O dilema: O fio elétrico é um enterro direto de 12/2. É apenas o fio sem conduíte. Meus fios de alto-falante estarão em 12 Gauge, juntamente com o meu CAT6, serão puxados através de um conduíte elétrico S40 de 3/4 ". Esta corrida será de cerca de 100 pés. A grande questão é ... minha baixa voltagem terá alguma interferência? do meu elétrico? Embora eles estão funcionando em paralelo, a baixa tensão está em um conduíte. Se isso não funcionar, qual será a melhor solução? Eu odiaria cavar mais trincheira no quintal.

    
por James 21.05.2014 / 08:05

1 resposta

O Código Elétrico Nacional não lista um requisito de cobertura mínima para circuitos de comunicação, então, em teoria, você poderia colocar o conduto no nível de série. O controle de irrigação e a iluminação da paisagem têm um requisito mínimo de cobertura de 6 "(150 mm), então eu provavelmente usaria isso como base.

Como você não é específico sobre o circuito de energia elétrica, discutirei algumas situações diferentes.

120 volts, GFCI protegido, 20 amperes de menos

Se este é um aplicativo residencial (que eu estou supondo que é, ou você não faria a pergunta), e o circuito é de 120 volts ou menos, e o circuito é protegido por GFCI, e a proteção de sobrecorrente máxima é de 20 amperes. O requisito mínimo de cobertura é de apenas 12 "(300 mm). Nesta situação, você pode enterrar a energia elétrica em 12" e o circuito de comunicação em 6 ". Isso permite 6" de separação, o que é provável o suficiente para evitar interferência.

Idealmente, você provavelmente vai querer enterrar o circuito de energia em 18 "e o circuito de comunicação em 6". Então você terá 12 "de separação, o que deve ser suficiente para evitar a interferência.

Mais de 120 volts, ou não protegido por GFCI, ou maior que 20 amperes

Se o circuito de energia for de 240 volts, ou não protegido por GFCI, ou , a proteção de sobrecorrente máxima é superior a 20 amperes. O requisito mínimo de cobertura é de 24 "(600 mm). Nesse caso, você pode enterrar a energia elétrica a 24" e o circuito de comunicação a 6 ". Haverá 18" de separação, o que certamente é suficiente para evitar interferência .

    
21.05.2014 / 13:14