O Código Elétrico Nacional não lista um requisito de cobertura mínima para circuitos de comunicação, então, em teoria, você poderia colocar o conduto no nível de série. O controle de irrigação e a iluminação da paisagem têm um requisito mínimo de cobertura de 6 "(150 mm), então eu provavelmente usaria isso como base.
Como você não é específico sobre o circuito de energia elétrica, discutirei algumas situações diferentes.
120 volts, GFCI protegido, 20 amperes de menos
Se este é um aplicativo residencial (que eu estou supondo que é, ou você não faria a pergunta), e o circuito é de 120 volts ou menos, e o circuito é protegido por GFCI, e a proteção de sobrecorrente máxima é de 20 amperes. O requisito mínimo de cobertura é de apenas 12 "(300 mm). Nesta situação, você pode enterrar a energia elétrica em 12" e o circuito de comunicação em 6 ". Isso permite 6" de separação, o que é provável o suficiente para evitar interferência.
Idealmente, você provavelmente vai querer enterrar o circuito de energia em 18 "e o circuito de comunicação em 6". Então você terá 12 "de separação, o que deve ser suficiente para evitar a interferência.
Mais de 120 volts, ou não protegido por GFCI, ou maior que 20 amperes
Se o circuito de energia for de 240 volts, ou não protegido por GFCI, ou , a proteção de sobrecorrente máxima é superior a 20 amperes. O requisito mínimo de cobertura é de 24 "(600 mm). Nesse caso, você pode enterrar a energia elétrica a 24" e o circuito de comunicação a 6 ". Haverá 18" de separação, o que certamente é suficiente para evitar interferência .