Caixa do painel do disjuntor da série

1

Comprei e instalei (na parede) uma caixa do painel do disjuntor (capturas de tela abaixo). Como mostrado em uma das capturas de tela (# 5), o circuito da caixa do painel parece ser "série". Eu instalei um disjuntor de 60 ampères, como mostrado em uma das imagens. Isso significa que, como o circuito do painel é em série, posso conectar o fio de fonte quente ao disjuntor de 60 A e todos os outros disjuntores serão conectados automaticamente ao disjuntor de 60 A? Por exemplo, se a minha suposição estiver correta, então posso conectar o disjuntor de 20 ampères a uma tomada da máquina de lavar, por exemplo, então o disjuntor de 60 ampères atuará como interruptor principal / disjuntor?

Obrigado por qualquer ajuda!

    
por user1764381 18.08.2017 / 06:20

2 respostas

Does this mean that since the panel circuit is series I can connect the source hot wire to the 60-amp breaker and all other breakers will automatically be connected to the 60-amp breaker?

As barras do barramento do painel são dois circuitos separados que podem ser alimentados com um disjuntor de dois pólos. As barras de ônibus não estão em série umas com as outras. Como você propôs, um disjuntor bipolar de 60 amperes inserido no painel pode ser usado como disjuntor principal se for alimentado pelo seu painel principal. Os outros disjuntores de dois pólos extrairão energia através do disjuntor de 60 A.

Noto que não há barras neutras ou de terra neste painel. Se você estiver na Europa, isso pode ser OK, mas nos EUA isso precisa ser adicionado ao painel e a barra neutra precisa ser isolada do painel.

Boa sorte!

    
18.08.2017 / 10:37

Ah! Você está nas Filipinas. Metade do seu país é a fase de split de 120/240 como a América do Norte, e o resto é o estilo de Euro 230. Isso resulta em alguns "idioms" e você está olhando para um. Mas um muito bom - a Europa e o resto da Ásia devem fazer isso!

Ninguém coloca fusíveis em neutros, nem mesmo no Reino Unido. Isso é para economizar dinheiro, a lógica é que um neutro não pode levar mais corrente que seu parceiro quente. Isso só funciona se eles forem monogâmicos. Um erro de fiação pode sobrecarregar um neutro e sua casa queima.

O híbrido filipino

Este é um painel comum de 240V no estilo dos EUA. O objetivo é ter dois trilhos "quentes" a cada 120V do neutro (faltando aqui). A maioria dos circuitos usaria um disjuntor de 1 espaço que se encaixa em um terminal e o neutro não seria fundido. Os disjuntores de 240V são de largura dupla, os dois hots são fundidos e o neutro (se usado) não é fundido.

Aqui você tem um híbrido exclusivo para as Filipinas: um painel estilo EUA onde os dois ônibus "quentes" estão sendo usados como quente e neutro. Isso é ótimo. Isso significa que o neutro é fundido . Menos ótimo é que cada circuito usa um disjuntor de 2 pólos, então você fica sem espaço muito rápido. Nos EUA este é um painel de 14 espaços; para você apenas sete - assustadoramente pequeno. Consiga um muito painel maior se houver alguma maneira concebível de fazê-lo.

Backfeeding do painel

Por que eu disse 14/7 quando há obviamente 16/8? Porque este painel não tem disjuntor principal - mas o que é mais, não tem lugs . A única maneira de alimentar este painel é encaixar um "disjuntor principal" (normalmente no canto superior esquerdo) em 2 espaços como se fosse um disjuntor normal - e backfeed . Isso significa que a energia flui para trás dos fios, através do disjuntor, para iluminar o painel. Não há escolha, o disjuntor principal é a única maneira de energizar esse painel.

Não há problema em voltar a alimentar os disjuntores normais. Você não pode voltar a alimentar um disjuntor GFCI / RCD.

Então, todos os outros disjuntores se encaixam e funcionam normalmente.

    
18.08.2017 / 22:18