Ampacity, estilo IECland
O equivalente IEC ao NEC norte-americano para instalações de baixa tensão (< 1kV) é IEC 60364, e suas tabelas de ampacidade são em parte 5-52, Anexo B. Como lidamos com cabos multicondutores, nós faça a suposição conservadora de que ela é instalada diretamente em uma parede isolada, ou seja, condição A2 (qualquer outra condição, como um cabo em uma pista de superfície, produz melhor resfriamento do cabo, ou seja, maior capacidade no mundo IEC). Além disso, uma vez que o aquecedor de água em questão é cabo e plugue conectado (vs. hardwired), assumimos que nenhuma correção do ambiente a partir de 30degC ambiente é necessário.
Como este é um circuito de 15A, o fio de cobre é recomendado - o alumínio é um pouco mais complicado de terminar (mesmo se for uma boa liga, por exemplo, a série AA-8000) e não oferece economia de custo real para um fio tão fino. O cabo isolado em PVC também é bom, a menos que as regulamentações locais exijam isolamento de borracha ou XLPE (ou seja, termofixo).
Dado tudo isto, obtemos uma classificação de 14A para um cabo de 1,5mm ^ 2. Se este fosse um aquecedor ligado, estaríamos prontos. No entanto, o aquecedor usa um plugue 15A equivalente a BS 546 (tipo M), portanto é necessário um soquete de acoplamento de 15A e a ampacidade do arame que alimenta o soquete deve ser maior que o soquete. Assim, chegamos a 2,5 mm ^ 2, o próximo tamanho de fio padrão , o que nos dá uma capacidade de 18,5 A.
Então, pegue o cabo multipolar de 2,5 mm ^ 2.