Instalação da fonte de alimentação para aquecedor de água de armazenamento

1

País: Índia. Aparelho: Aquecedor de água de armazenamento doméstico; Especificações AO Smith HSE-SAS-006: 6 litros / 2000 watts / 230V ~ / 50 Hz. Meu eletricista solicitou a compra de fios e tomadas para a instalação da tomada elétrica. Eu calculei o requisito de amperagem como 8,69 ~ = 10 amperes. Ele também pediu um fio de 2,5 mm² para conectar a rede elétrica a um soquete elétrico / de energia de 10 amp. Está tudo bem? Meus cálculos : especificações do aquecedor de armazenamento: 2000 watts, 230 V. Portanto, o soquete de energia deve ser 2000/230 = 8,69 amp. Então eu preciso de uma tomada de 10 ampères. O calibre do fio para o circuito deve ser # 16 ~ = 1,31 mm = 1,5 mm. A coisa estranha que eu notei, que o plug que veio anexado ao aparelho é avaliado em 15Amp! Então, vou precisar de '15Amp socket. Mas o calibre do fio está ok, ou devo obter 2,0, 2,5 mm (os fios na Índia estão disponíveis em mm)

    
por Abu Galib 06.12.2016 / 15:16

1 resposta

Ampacity, estilo IECland

O equivalente IEC ao NEC norte-americano para instalações de baixa tensão (< 1kV) é IEC 60364, e suas tabelas de ampacidade são em parte 5-52, Anexo B. Como lidamos com cabos multicondutores, nós faça a suposição conservadora de que ela é instalada diretamente em uma parede isolada, ou seja, condição A2 (qualquer outra condição, como um cabo em uma pista de superfície, produz melhor resfriamento do cabo, ou seja, maior capacidade no mundo IEC). Além disso, uma vez que o aquecedor de água em questão é cabo e plugue conectado (vs. hardwired), assumimos que nenhuma correção do ambiente a partir de 30degC ambiente é necessário.

Como este é um circuito de 15A, o fio de cobre é recomendado - o alumínio é um pouco mais complicado de terminar (mesmo se for uma boa liga, por exemplo, a série AA-8000) e não oferece economia de custo real para um fio tão fino. O cabo isolado em PVC também é bom, a menos que as regulamentações locais exijam isolamento de borracha ou XLPE (ou seja, termofixo).

Dado tudo isto, obtemos uma classificação de 14A para um cabo de 1,5mm ^ 2. Se este fosse um aquecedor ligado, estaríamos prontos. No entanto, o aquecedor usa um plugue 15A equivalente a BS 546 (tipo M), portanto é necessário um soquete de acoplamento de 15A e a ampacidade do arame que alimenta o soquete deve ser maior que o soquete. Assim, chegamos a 2,5 mm ^ 2, o próximo tamanho de fio padrão , o que nos dá uma capacidade de 18,5 A.

Então, pegue o cabo multipolar de 2,5 mm ^ 2.

    