Saída pop-up na ilha de cozinha - é contra os códigos de construção? Califórnia

3

Eu vi essas pequenas tomadas pop-up redondas.

Falei com um empreiteiro que fez uma reforma de nossa cozinha e ele disse que violaria os códigos de construção. Nem sequer me deu a chance de mostrar o que eu estava falando. Então, eu estava apenas esperando para obter uma segunda opinião com alguém que está bem informado sobre os códigos de construção da Califórnia (especificamente Condado de San Mateo) como se algo como isto é ok ou viola algum código?

Obrigado

    
por merk 09.10.2015 / 22:26

3 respostas

Isso não violaria o NEC, que eu acho que o Ca usa. Seu departamento de construção pode informar quais códigos elétricos sua área segue.

Possivelmente, seu contratado pensou que você estava se referindo aos receptáculos que estão voltados para cima. Isso seria uma violação do NEC para um balcão de cozinha.

A principal estipulação seria que eles precisariam ser protegidos por GFI por um dispositivo ou disjuntor de GFI upstream, e que ele seja conectado fisicamente.

    
09.10.2015 / 23:54

De fato, fornecido o assembly é listado pelo UL para o propósito , não há problemas de código envolvidos. As passagens aplicáveis são 210.52 (C) (5) (ênfase minha):

(5) Receptacle Outlet Location. Receptacle outlets shall be located on or above, but not more than 500 mm (20 in.) above, the countertop. Receptacle outlet assemblies listed for the application shall be permitted to be installed in countertops. Receptacle outlets rendered not readily accessible by appliances fastened in place, appliance garages, sinks, or rangetops as covered in 210.52(C)(1), Exception, or appliances occupying dedicated space shall not be considered as these required outlets.

e 406,5 (E):

(E) Receptacles in Countertops and Similar Work Surfaces. Receptacles, unless listed as receptacle assemblies for countertop applications, shall not be installed in a face-up position in countertops or similar work surfaces.

Where receptacle assemblies for countertop applications are required to provide ground-fault circuit-interrupter protection for personnel in accordance with 210.8, such assemblies shall be permitted to be listed as GFCI receptacle assemblies for countertop applications.

Infelizmente, o T & B KPR-15G está em "permanente engenharia", não me pergunte por que - caso contrário, parece ser o melhor exemplo de tal montagem. Se você não se importar com a diferença na aparência, no entanto, você pode usar a série Lew PUFP (eles aparecem em um "ângulo lateral" versus o pop-up vertical nas unidades T & B e Mockett, como mostrado em este PDF ). Infelizmente, a imagem na pergunta retrata a versão Mockett deste conceito, que é suspiro listado como um toque de energia portátil e, portanto, não é compatível com código neste aplicativo.

    
10.10.2015 / 03:44

Popups como esse estão disponíveis com um cabo e plugue, apenas um tipo especial de tomada, não sei se estão listados como "toque de energia relocável" ou o quê. Se houver uma tomada dentro do gabinete onde você possa conectar o pop-up, essa tomada precisará estar protegida com GFCI, etc., de acordo com os códigos. Eu obteria as informações pertinentes do fabricante do popup e o executaria pelo inspetor.

    
10.10.2015 / 01:06