Se a linha de retorno do condicionador de ar congelar e o ventilador parar, está quebrado?

2

Vivemos em nossa casa por três verões e nunca tivemos problemas com o ar-condicionado. Hoje notei que havia gelo na linha de retorno do refrigerante fora da casa. Eu não achei nada disso.

No final do dia (agora), o sistema foi desligado. Embora a temperatura na casa fosse muito maior do que a configuração do termostato, nem o ventilador de ar nem o ventilador da unidade de CA estavam funcionando.

Eu li que o gelo nas linhas pode significar que o sistema está com pouco líquido de refrigeração. Será que simplesmente ter o refrigerante recarregado resolverá o problema? Eu só preciso esperar que algo descongele?

    
por coderj 10.10.2010 / 02:24

5 respostas

gelo geralmente significa que o seu manipulador de ar não está empurrando ar suficiente através da bobina, ou o seu sistema está sem refrigerante.

O primeiro passo é colocar o interruptor de resfriamento / desligamento na posição desligado. em seguida, defina o seu ventilador para ligado. Se o ventilador do alimentador de ar não ligar, você tem um problema com o seu manipulador de ar ou termostato. possivelmente barato. possivelmente algo que você possa consertar.

caso contrário, você provavelmente tem um problema com refrigerante (que não deve esgotar, e se isso acontecer, então você tem um vazamento em algum lugar) ou o seu compressor. em ambos os casos, você deve deixar seu sistema desligado para evitar danificar seu compressor até que alguém possa sair e olhar para ele.

    
11.10.2010 / 20:09

Eu verificaria o fluxo de ar. Já fechou e areja aberturas, é qualquer aberturas de bloqueio de mobília, tem qualquer trabalho sido feito aos dutos, é o filtro sujo, é a bobina de evaporação suja, é a roda de soprador suja, é o soprador que gira na velocidade certa. Uma vez que essas coisas tenham sido confirmadas, ENTÃO verifique seu refrigerante. 70% das chamadas de serviço para evaporadores congelados são de filtros sujos / fluxo de ar restrito E / OU de baixo custo. Verifique também quaisquer restrições na linha de líquido (cobre pequeno), como uma pitada ou uma torção. Sinta se a linha está quente antes da torção e esfriar depois. Serviço e Manutenção geralmente são baseados em quão boas são suas observações.

    
25.03.2016 / 22:17

Uma linha de sucção congelada é geralmente mais indicativa de um fluxo de ar fraco da bobina do evaporador em vez de estar com pouca carga.

Antes de verificar pressões ou solucionar problemas nos controles do forno / condensador, verifique se o ventilador do forno está fornecendo fluxo de ar adequado, se o filtro está limpo e se as bobinas estão limpas.

    
11.10.2010 / 23:58

Este é um tiro longo, mas verifique o seu painel elétrico e certifique-se de que o disjuntor do ar condicionado não esteja desarmado. Eu acho que a unidade de ar condicionado estará em seu próprio circuito separado do ventilador que circula o ar em toda a sua casa (pelo menos é assim que é colocado na minha casa). Se o circuito do condicionador de ar estiver desarmado, a unidade de CA não funcionará, mas você ainda ouvirá o ventilador e pensará que tudo está funcionando.

    
12.10.2010 / 04:01

Meu problema foi um capacitor de funcionamento ruim para o soprador, com a ventoinha da unidade de tratamento de ar (ventilador) não funcionando corretamente, isso fez com que minha linha de sucção congelasse.

    
03.04.2016 / 02:07