Fiação do termostato Wifi

1

Substituindo 2 termostatos Hunter por um Honeywell RTH9580 Wifi. Nenhuma unidade tem um fio C - Estou confortável com a unidade de alta eficiência no andar de cima, mas a unidade antiga do andar de baixo me acionou por um ciclo.

O Hunter possui cabos conectados ao G-RH-Y-W, com codificação de cores apropriada. Havia um fio sobressalente - então não há problema, desça as escadas, conecte-se a C e eu teria meus 5 fios, tudo bem. Mas ... quando desci, encontrei o "Y" conectado ao "C" na unidade, e o terminal Y não tinha fiação. Eu comprei a casa neste inverno, por isso nunca corre o A / C. Estou começando a questionar o que aconteceria se eu mudasse a opção para COOL!

Existem fios secundários jumpered off que correm para os compressores - mas eu não estou entendendo como consertar a fiação. Posso apenas mover o fio conectado a "C-Y" para "Y-Y" e usar o fio sobressalente para conectar a "C-C"? Ou há algum motivo para uma unidade ser conectada a "C" na unidade e "Y" no termostato?

    
por Chris 24.02.2014 / 05:06

3 respostas

O terminal AMARELO ou Y no manipulador de ar / forno é um terminal fictício por conveniência, não é necessário ser usado, você pode enviar Amarelo diretamente para a unidade de CA fora das portas. Comum será usado desde que a perna de energia comum vem do transformador que está no forno. O amarelo indo para comum provavelmente se você rastreá-lo de volta na verdade é perna comum da fonte de alimentação de 24 v.

    
23.07.2014 / 08:17

Não, NÃO junte o fio 'C' que vai para 'Y' - sem uma imagem clara da continuidade dos fios, não é isso que está pedindo.

Se a sua unidade HVAC não tiver um terminal 'C', você precisará adicionar o fio C (comum) sozinho. Há uma resposta aqui no Stack Exchange ao adicionar um C fio para o seu termostato . Há um diagrama de ligações na metade da resposta que explica todo o processo e o que cada fio deve fazer - nesse caso, o fio 'Y' conectado a 'C' significa que toda vez que você pedir apenas o soprador ventilador, o compressor A / C pode ser ligado. No entanto, para fazer com que tanto o soprador quanto o ventilador do compressor sejam ligados, você precisará ter as coisas conectadas corretamente, de modo que peça ao ventilador e ao compressor que acenda quando for apropriado que cada um acenda.

Você pode considerar a possibilidade de obter um testador de continuidade remota barato para poder saber qual fio é realmente o que funciona. Eu conheci muitos sistemas de A / C que foram colocados dentro da parede e a cor do fio que é 'R' (digamos, um amarelo) na unidade HVAC não é o fio que é 'R' (digamos, um um vermelho) no andar de baixo. Um testador de continuidade ... que você deve usar somente em fios que não estejam conectados a nada, eliminará qualquer possibilidade de confusão.

    
25.02.2014 / 22:17

[Abaixo está um termostato residencial típico, seus terminais & seus circuitos.

Vermelho - a perna quente de 24 volts entra no termostato Branco - é o circuito de calor. Amarelo - é o circuito Cool. Verde - é o circuito do ventilador Comum - é a perna neutra da alimentação de 24 volts fornecida pelo transformador e o lado da alimentação de 24 volts que cada circuito de 24 volts termina para completar o circuito.

Entre o amarelo, o cool & Verde, circuitos de ventilador dentro do termostato é um interruptor que fecha conectando Amarelo a Verde se o termostato estiver ajustado na posição Auto. Na posição Auto, o circuito do ventilador é energizado quando o modo de Arrefecimento é energizado. O ventilador no modo Heat é controlado por um atraso de temperatura localizado no forno.

O transformador reduz de 120 volts para 24 volts, uma tensão segura. A fonte de 24 volts como cada circuito elétrico tem uma "perna quente" e uma perna "neutra" ou "lado" de energia, como uma bateria de carro tem um terminal positivo e um negativo, a perna neutra de 24 volts de potência é chamada "Comum "porque todos os 24 vol

A "hot leg" da fonte de alimentação de 24 volts é vermelha, ela entra no termostato no terminal vermelho. O termostato distribui a perna quente de 24 volts para o circuito desejado. Após uma chamada para o aquecimento, a chave entre Vermelho e Branco irá fechar o envio de 24 volts para a válvula de gás, a partir da válvula de gás retorna para Comum para completar o circuito. Após uma chamada para Cool, a chave entre Vermelho e Amarelo fecha. Após uma chamada para Fan, a troca entre Red e Green fecha] 2 ] 2

    
24.01.2018 / 07:22