É legal em código ter uma caixa de disjuntores dentro de uma sala de armazenamento?

9

Atualmente estou no processo de planejar uma remodelação de sala para converter um quarto existente em um escritório em casa e sala de armazenamento. Uma coisa que torna essa conversão um pouco complicada é a existência de uma caixa de interruptores no canto traseiro da sala.

Como você pode ver na imagem abaixo, planejamos fazer com que as 5 'da parte de trás da sala se tornem uma área de armazenamento (haveria 2 unidades de prateleiras profundas ao longo da parede traseira, parando perto da caixa do disjuntor, use esta área para armazenar enfeites de Natal, coisas diversas, etc.). Eu sei que é ilegal colocar uma caixa de disjuntor em um armário que armazene roupas ou outros combustíveis. Então, minhas perguntas seriam: 1) como definiríamos uma sala de armazenamento versus um armário (isto é, isso poderia ser classificado como uma caminhada no armário de alguma forma?) E 2) com > 36 "folga na frente e 30" ao redor, isso seria legal?

    
por MarkD 11.03.2013 / 19:14

3 respostas

O National Electrical Code (NEC) normalmente define quartos e áreas com base no uso " pretendido " da área. Eles não fornecem uma definição para uma " sala de armazenamento ", mas fornecem uma definição para um " armário de roupas ".

Clothes Closet. A non-habitable room or space intended primarily for storage of garments and apparel.

Para responder ao resto da sua pergunta, nós teremos que dar uma olhada no Artigo 110. Como a seção 110.26 do NEC é um pouco longa, citando todo o texto aqui pode não ser considerado "uso justo" então eu vou resumir para você.

National Electrical Code 2008

ARTICLE 110 Requirements for Electrical Installations

II. 600 Volts, Nominal, or Less

110.26 Spaces About Electrical Equipment. Sufficient access and working space shall be provided and maintained about all electrical equipment to permit ready and safe operation and maintenance of such equipment.

110.26 (A) (1) Profundidade do espaço de trabalho.
Esta seção diz que a profundidade do Espaço de Trabalho deve estar entre 3 e 4 pés, " medidos a partir das partes vivas expostas ou do invólucro ou abertura se as partes vivas estiverem fechadas ". Em uma situação residencial típica, a profundidade do Espaço de Trabalho será de 3 '.

110.26 (A) (2) Largura do espaço de trabalho.
Esta seção diz que a largura do Espaço de Trabalho deve ser a largura do equipamento ou 30 ", o que for maior. E que deve haver Espaço de Trabalho suficiente para permitir que a porta do equipamento abra 90 graus.

110.26 (A) (3) Altura do espaço de trabalho.
O espaço de trabalho deve estar livre de " grau, andar ou plataforma " até a altura de 6 1/2 ', ou a altura do equipamento, o que for maior. Há uma exceção a isso que diz:

In existing dwelling units, service equipment or panelboards that do not exceed 200 amperes shall be permitted in spaces where the headroom is less than 2.0 m (61⁄2 ft).

Esta seção também diz que qualquer outro equipamento associado à instalação elétrica "localizada acima ou abaixo do equipamento, não pode se estender por mais de 6" além da frente do equipamento.

110.26(B) Clear Spaces. Working space required by this section shall not be used for storage. When normally enclosed live parts are exposed for inspection or servicing, the working space, if in a passageway or general open space, shall be suitably guarded.

O que significa que o equipamento pode estar em uma área usada para armazenamento, mas o Espaço de trabalho não pode ser usado para armazenamento. A idéia básica é se você desenha uma caixa no chão na frente do equipamento de 30 "de largura e 36" de profundidade, e depois estender essa caixa até 6 1/2 ', você terá seu "Espaço de Trabalho". Contanto que você mantenha este Espaço de Trabalho claro, você não deverá ter problemas. No entanto, existem mais algumas coisas a considerar.

110.26 (C) Entrada e Saída do Espaço de Trabalho.

110.26(C)(1) Minimum Required. At least one entrance of sufficient area shall be provided to give access to and egress from working space about electrical equipment.

Você terá que verificar os códigos de construção locais para determinar o que é " área suficiente " e, em seguida, certifique-se de manter essa área clara também.

Outra consideração importante é a iluminação.

110.26 (D) Iluminação.
Esta é uma seção que muitas vezes é negligenciada em situações residenciais, e muitas vezes é satisfeita simplesmente por ter luzes na sala onde o painel de serviço está instalado. Pessoalmente, eu levo esta seção a sério. Eu recomendo instalar um circuito dedicado, consistindo de um único switch e uma única luminária. Em seguida, instale-o logo acima do equipamento, a fim de fornecer luz adequada para qualquer pessoa que esteja trabalhando no equipamento. Colocar a luminária em um circuito dedicado permite que você desenergize outros circuitos, mantendo uma boa iluminação durante a manutenção do equipamento.

É uma boa ideia (embora um pouco exagerada) fornecer também iluminação de emergência perto do equipamento. Instalar um dispositivo simples como este perto do equipamento, garante que você não terá que se atrapalhar no escuro para virar os disjuntores se a energia acabar.

Esta unidade pode ser instalada no mesmo circuito de luminária de equipamento dedicado. Dessa forma, mesmo se você tiver que desligar todo o painel para fazer o trabalho, ainda terá luz.

tl; dr

  • Mantenha uma área de 30 "de largura, 36" de profundidade e 6 1/2 'de altura na frente do equipamento claro (espaço de trabalho).
  • Forneça " área suficiente " para entrada e saída do equipamento (consulte os códigos de construção locais para determinar " área suficiente ").
  • Certifique-se de que a área tenha iluminação suficiente.
  • As salas são definidas pelo uso pretendido.
12.03.2013 / 12:59

De acordo com o código NEC 204.24 de 2005 (note que as edições mais novas podem diferir, mas provavelmente são apenas mais rigorosas em suas exigências), parece que você não poderia armazenar coisas como roupas, papel e outros combustíveis naquele armário. , e você provavelmente não seria capaz de ter prateleiras no armário:

240.24 Location in or on Premises
(D) Not in Vicinity of Easily Ignitible Material. Overcurrent devices shall not be located in the vicinity of easily ignitible material, such as in clothes closets.

Exemplos de locais onde materiais combustíveis podem ser armazenados são armários de linho, armários de armazenamento de papel e armários de roupas.

Além disso, você deve permitir uma folga de 36 "na frente do painel para uma área de 30" de largura a partir do painel.

Você poderia dividir o espaço da sala de armazenamento para ter uma sala dedicada ao painel, com uma parede fora da folga exigida, e depois ter o resto da área como o depósito?

    
11.03.2013 / 19:19

Um problema não relacionado a código é: É melhor não colocar painéis atrás de portas internas bloqueadas.

  • Alguém pode ver um incêndio elétrico emergente e pará-lo imediatamente desligando o disjuntor AGORA.

  • As pessoas podem se autoajudar com viagens rotineiras - por exemplo, whoops, a torradeira de sala de descanso e microondas não devem ser executadas juntas.

  • Você não quer pagar um eletricista para torcer polegares esperando o keymaster para aparecer.

  • A menos que você tenha uma boa razão para querer manter as pessoas longe dos disjuntores.

21.06.2016 / 00:25