O National Electrical Code (NEC) normalmente define quartos e áreas com base no uso " pretendido " da área. Eles não fornecem uma definição para uma " sala de armazenamento ", mas fornecem uma definição para um " armário de roupas ".
Clothes Closet. A non-habitable room or space intended primarily for storage of garments and apparel.
Para responder ao resto da sua pergunta, nós teremos que dar uma olhada no Artigo 110. Como a seção 110.26 do NEC é um pouco longa, citando todo o texto aqui pode não ser considerado "uso justo" então eu vou resumir para você.
National Electrical Code 2008
ARTICLE 110 Requirements for Electrical Installations
II. 600 Volts, Nominal, or Less
110.26 Spaces About Electrical Equipment. Sufficient access and working space shall be provided and maintained about all electrical equipment to permit ready and safe operation and maintenance of such equipment.
110.26 (A) (1) Profundidade do espaço de trabalho.
Esta seção diz que a profundidade do Espaço de Trabalho deve estar entre 3 e 4 pés, " medidos a partir das partes vivas expostas ou do invólucro ou abertura se as partes vivas estiverem fechadas ". Em uma situação residencial típica, a profundidade do Espaço de Trabalho será de 3 '.
110.26 (A) (2) Largura do espaço de trabalho.
Esta seção diz que a largura do Espaço de Trabalho deve ser a largura do equipamento ou 30 ", o que for maior. E que deve haver Espaço de Trabalho suficiente para permitir que a porta do equipamento abra 90 graus.
110.26 (A) (3) Altura do espaço de trabalho.
O espaço de trabalho deve estar livre de " grau, andar ou plataforma " até a altura de 6 1/2 ', ou a altura do equipamento, o que for maior. Há uma exceção a isso que diz:
In existing dwelling units, service equipment or panelboards that do not exceed 200 amperes shall be permitted in spaces where the headroom is less than 2.0 m (61⁄2 ft).
Esta seção também diz que qualquer outro equipamento associado à instalação elétrica "localizada acima ou abaixo do equipamento, não pode se estender por mais de 6" além da frente do equipamento.
110.26(B) Clear Spaces. Working space required by this section shall not be used for storage. When normally enclosed live parts are exposed for inspection or servicing, the working space, if in a passageway or general open space, shall be suitably guarded.
O que significa que o equipamento pode estar em uma área usada para armazenamento, mas o Espaço de trabalho não pode ser usado para armazenamento. A idéia básica é se você desenha uma caixa no chão na frente do equipamento de 30 "de largura e 36" de profundidade, e depois estender essa caixa até 6 1/2 ', você terá seu "Espaço de Trabalho". Contanto que você mantenha este Espaço de Trabalho claro, você não deverá ter problemas. No entanto, existem mais algumas coisas a considerar.
110.26 (C) Entrada e Saída do Espaço de Trabalho.
110.26(C)(1) Minimum Required. At least one entrance of sufficient area shall be provided to give access to and egress from working space about electrical equipment.
Você terá que verificar os códigos de construção locais para determinar o que é " área suficiente " e, em seguida, certifique-se de manter essa área clara também.
Outra consideração importante é a iluminação.
110.26 (D) Iluminação.
Esta é uma seção que muitas vezes é negligenciada em situações residenciais, e muitas vezes é satisfeita simplesmente por ter luzes na sala onde o painel de serviço está instalado. Pessoalmente, eu levo esta seção a sério. Eu recomendo instalar um circuito dedicado, consistindo de um único switch e uma única luminária. Em seguida, instale-o logo acima do equipamento, a fim de fornecer luz adequada para qualquer pessoa que esteja trabalhando no equipamento. Colocar a luminária em um circuito dedicado permite que você desenergize outros circuitos, mantendo uma boa iluminação durante a manutenção do equipamento.
É uma boa ideia (embora um pouco exagerada) fornecer também iluminação de emergência perto do equipamento. Instalar um dispositivo simples como este perto do equipamento, garante que você não terá que se atrapalhar no escuro para virar os disjuntores se a energia acabar.
Esta unidade pode ser instalada no mesmo circuito de luminária de equipamento dedicado. Dessa forma, mesmo se você tiver que desligar todo o painel para fazer o trabalho, ainda terá luz.
tl; dr
- Mantenha uma área de 30 "de largura, 36" de profundidade e 6 1/2 'de altura na frente do equipamento claro (espaço de trabalho).
- Forneça " área suficiente " para entrada e saída do equipamento (consulte os códigos de construção locais para determinar " área suficiente ").
- Certifique-se de que a área tenha iluminação suficiente.
- As salas são definidas pelo uso pretendido.