Aumentar o tamanho do duto de A / C da minha cozinha melhoraria o resfriamento?

0

Como parte de um projeto de cozinha em andamento, gostaria de realocar o registro a / c existente no teto (que fica ao lado de uma parede interna) para o centro da sala e aumentar o duto (e registrar) para obter um melhor resfriamento nessa área. A cozinha está voltada para o leste e tem duas (2) grandes portas envidraçadas de vidro e uma grande janela panorâmica, então há muita transmissão de calor durante as manhãs durante o verão, o que tende a torná-la um pouco desconfortável, a menos que a / c esteja ligada. explosão completa. Eu acho que se eu pudesse pegar um pouco mais de ar lá e também "lavar" as portas / janelas melhor, seria uma melhoria, especialmente se cozinhar e / ou entreter convidados.

Assim, o duto existente que abastece a área (11 'x 12' de cozinha, BTW) é um duto rígido de 8 "redondo galv., que é conectado a um registro de 6" x 10 ". O duto redondo de 8" está sendo alimentado por um duto maior do ramo (fora do tronco principal) que também está fornecendo outro duto rígido redondo de 8 "encaminhado para um quarto do outro lado da parede (sala de jantar). Eu ainda não consegui medir o duto do ramal , mas apenas executando alguns cálculos rápidos, estou assumindo que é pelo menos um duto redondo de 12 "ou talvez maior (???). Vou tentar confirmar esta noite, mas talvez alguns dos especialistas aqui possam adivinhar ...

De qualquer forma, vamos supor que é um duto circular de 12 "por causa de argumentos. Minha pergunta é: Seria muito volume / fluxo se eu destacar o segundo duto redondo de 8" do duto de ramal e rotear os 12 "duto ramo diretamente para um 12" x 12 "registrar no centro da cozinha? Ou teria que ser um registro maior? Se sim, quão grande? Eu, obviamente, fazer uma nova conexão fora do tronco principal para o 8" duto da sala de jantar, mas minha principal preocupação é se o ramal é muito grande para fornecer um registro ou depende apenas do tamanho da caixa registradora e / ou registradora? Assobiará ou fará muito barulho? Ou eu deveria apenas aumentar o tamanho do duto de 8 "para um duto de 10" e deixar todo o resto igual (ou seja, manter a conexão com o outro duto de 8 "do duto do ramo)?

Infelizmente eu não tenho tempo nem orçamento para contratar um engenheiro de AVAC para fazer um design apropriado, mas ele não precisa sair perfeito, então apenas alguns conselhos gerais para me colocar na direção certa seriam muito apreciados. . Tenho certeza de que o sistema de dutos da casa já está subdimensionado de qualquer maneira, porque todos os dutos têm um pequeno assobio / ruído como está; Mas eu não quero algo excessivamente desagradável na área da cozinha se eu puder evitar ...

    
por Joe in Miami 06.04.2015 / 16:44

2 respostas

Tendo em conta que esta pergunta tem 3 anos, você provavelmente se mudou ... Mas posso fazer algumas sugestões não especializadas ...

A primeira coisa que eu olhei é sombra. Você pode adicionar algumas folhas nas janelas para reduzir o calor da manhã? Ou algum pano de sombra do lado de fora? Eu tenho grandes portas de correr de frente para o oeste e no verão eu abranro cerca de 50% de pano de sombra preta do beiral para o chão a cerca de 6 'para fora. Pode-se ver através de muito bom e reduz a carga de calor tremendamente (mesmo com as janelas de baixa e eu tenho). Isso economiza muito dinheiro também ...

WRT sua pergunta específica, aqui está o que eu faria. Eu quero ir para um registro de teto, confira link Clique na guia links e, em seguida, no link de dados de desempenho. Você obtém uma tabela que mostra o tamanho da grade à esquerda e, em seguida, os dados de desempenho na linha chaveada pelo CFM. Pegue uma grade de 10x10, suponha que você tenha 200CFM, o que significa que o "jato" chegará a 12ft horizontalmente ("throw"), e o ruído é "NC 30", que é baixo (não há menor entrada nessa tabela, mas outros tipos de grelhas / fabricantes vão para NC 20).

Agora as outras duas medições interessantes estão no topo da tabela, para esse registrador @ 200CFM você tem uma "pressão de retorno" de 0,022 "WC e velocidade nominal de 600fpm. Você provavelmente tem algo como link agora, veja as informações de desempenho para o 10x6 que você tem. Em 200CFM você tem 15 'throw (interpolando um bit), 0.026 "perda de pressão de WC, e velocidade de face de 650fpm. Então você estaria reduzindo a pressão em uma quantidade pequena, então você não conseguiria muito mais ar.

Agora, se você tiver um anemômetro para medir o vento, você poderá retroceder medindo a velocidade da face. Eu tenho um link mas mais barato vai funcionar também. Então, meça o fpm que você tem agora segurando o anemômetro na frente do centro da grade, use a tabela para a grade que você tem agora para obter CFM, então use isso para olhar a nova grade hipotética para ver a distância de projeção e o nível de ruído . Note que para o teto você quer lâminas curvas para que o ar se misture no nível do teto e não sopre diretamente sobre você. Você também pode ir com uma grade redonda no teto ...

Se a nova grade tiver menor perda de pressão, você obterá mais CFM, roubando de outras tomadas. Duto WRT, 8 "flex fazendo 200 CFM tem uma perda por atrito de 0,024" WC ( link ). É claro que não sei quanto tempo seu duto é, mas não parece que será um fator limitante, mas pode estar na mesma faixa da grade.

OK, eu não sou um especialista e um especialista diria que você precisa recalcular e reequilibrar todo o sistema a partir do zero se fizer uma alteração. E o especialista estaria certo. Mas você perguntou como "improvisar, e não precisa ser perfeito", e espero que o texto acima lhe dê uma maneira de fazer alguns cálculos "back-of-the-envelope" para que você fique no caminho certo. / p>     

08.08.2018 / 23:45

Um duto maior ajudará a esfriar a cozinha mais rapidamente? Sim, mas será à custa de desequilibrar o resto da casa. Isso é um problema? Eu tenho feito coisas semelhantes para esfriar salas quentes, em alguns casos, realmente não afetou o conforto geral da casa de forma negativa, mas em alguns casos, outros quartos estavam agora mais quentes o mais longe do manipulador de ar. Ajustar os abafadores acabou tornando os donos de casa felizes, mas pode afetar o sistema.

    
13.12.2018 / 16:53