Está tudo bem conectar um duto de fornecimento redondo diretamente a um dispositivo de ar?

1

Eu removi todo o meu trabalho de duto existente que foi projetado como um sistema radial com um plenum retangular de chapa metálica com corridas flexíveis muito longas mal conectadas. Eu estou substituindo o meu sistema com todo o duto de chapa redonda como um projeto de plenum estendido. Assumindo cálculos adequados de dimensionamento de dutos, estou imaginando se é razoável prender uma peça plana de chapa ao manipulador de ar para fazer a conexão com o duto redondo em vez de instalar um novo duto retangular de chapa metálica primeiro para conectar o suprimento de chapa redonda duto.

Recursos: Considerações do projeto do sistema de dutos

Manual: Modelo: chpf3636b6ca

Esta imagem ilustra como seria o resultado final: Um duto redondo conectado diretamente a um manipulador de ar retangular. Esta foto não é do meu sistema atual.

    
por Jason Rikard 19.11.2013 / 19:10

1 resposta

Essa conexão introduz mais atrito ao sistema, reduzindo o fluxo disponível. Se o sistema é dimensionado adequadamente para acomodar isso, então sim, está tudo bem. Se eu entendi corretamente, este grande duto redondo que você está conectando ao manipulador de ar está servindo como um plenum estendido. Em parte, dependendo do tamanho relativo do duto e do manipulador de ar, esse pode ser o único lugar em que valeria a pena construir um acessório de transição adequado em vez de um simples adaptador plano.

De certa forma, o adaptador plano está debilitando todo o sistema antes mesmo de ter a chance de continuar, apenas minha opinião, com base no meu desejo inato de eficiência. Como dito anteriormente, se o sistema puder acomodar uma transição ineficiente, então é aceitável usá-lo. Eu simplesmente não gosto disso.

    
19.11.2013 / 22:37