Leia dentro da caixa. Se você instalar os condutores 14 AWG na nova caixa, em vez dos condutores 12 AWG. Você precisaria de pelo menos 22 cu.in. Caixa ou uma caixa de dispositivo de 3 "x 2" x 3 1/2 ".
- 8 para condutores de corrente.
- 1 para condutores de aterramento.
- 2 para preenchimento do dispositivo.
11 total, vezes 2,00 cu.in. para condutores de 14 AWG = 22 cu.in.
No entanto, como você está usando o 12 AWG, o cálculo é assim ...
- 6 para condutores de 14 AWG x 2.00 cu.in. (12 cu.in).
- 2 para condutores de 12 AWG x 2,25 cu.in. (4,5 cu.in).
- 1 para condutores de aterramento x 2,25 cu. em. (2,25 cu.in.).
- 2 para preenchimento do dispositivo x 2,25 cu.in. (4,5 cu.in.).
Total = 23,25 cu.in.
Para mais informações sobre preenchimento de caixa, confira esta resposta
Quanto a conectar o novo fio. Não deve haver problema em conectá-lo ao receptáculo. No entanto, desde que você esteja usando condutores 12 AWG, você terá que usar os terminais de parafuso.
Se você quiser fazer tranças, você pode. Eu sei que alguns caras não gostam das conexões de backstab, então se você quiser evitar usá-las, você pode fazer tranças. Ideal 76B® Red Wire-nut® Conectores de fio são classificados para 2 a 5 condutores # 14, mas verifique com o fabricante dos conectores que você está usando. Novamente, se você for fazer isso, você vai querer usar condutores # 14 em vez do # 12 que você instalou.