Tamanho do fio de alumínio necessário para o novo painel de garagem de 60 A 130 'do serviço principal de 200 A em casa?

0

Que tamanho de fio de alumínio para um novo painel de garagem de 60 A ser alimentado a partir de um serviço principal de 200 A em minha casa a 130 'de distância? Quantos fios?

    
por Joe 09.07.2016 / 15:50

1 resposta

Alumínio número 4 é bom para 65 amps a 130 'a queda de voltagem a 60 amps seria 2,55%. Até 3% é permitido pelo código.

    