Posso usar duas porcas de arame em vez de uma para conectar 6 fios dentro de uma caixa de 3 grupos?

13

Considera-se prática aceitável usar dois wirenuts em uma situação onde é possível usar apenas um, mas pode ser mais fácil usar dois?

Eu tenho uma caixa de três gangues com seis cabos entrando nela. A pessoa que o ligou anteriormente (proprietário, suponho) pigtailed 5 dos 6 fios pretos quentes usando uma porca de fio vermelho. Porque ele ou ela ainda precisava levar um hot para um dos switches, ele colocou dois fios quentes em um único terminal de um switch (um foi para a porca de fio vermelho, o outro para o switch que não se conectou diretamente ao pigtail).

Eu assumo que essa pessoa fez isso porque a porca não era grande o suficiente para todos os seis fios. No entanto, meu entendimento é que dois fios no mesmo terminal não são uma boa ideia. A melhor solução, claramente, é obter uma porca de arame que contenha todos os seis. Como alternativa, pensei em ter duas tranças - duas porcas de arame, cada uma das quais receberia três dos seis arames quentes, bem como um fio diretamente entre as duas porcas de arame (total de quatro arames em cada porca). Eu percebo que faz sentido minimizar o número de conexões, mas estou curioso para saber se isso é aceitável.

Eu sou novo em casa, mas espero que você entenda o que eu estou perguntando e deixe-me saber o que você pensa sobre isso.

    
por susie derkins 03.04.2013 / 03:19

3 respostas

Use o conector certo

Indústrias Ideais faz algumas variedades diferentes de conectores de fios de torção que podem lidar com 6 condutores. Depois de consultar o documento Combinações listadas na UL (PDF) , consegui encontrar 4 tais conectores.

Se você precisar conectar mais de 6 condutores, provavelmente é hora de começar a procurar por algo diferente de um conector de fio de torção. Como apontado pelo @Aonon, você pode usar um tipo de push-in conector para até 8 condutores. Você também pode querer considerar o uso de um Conector Crimp , que pode conectar 4 a 10 # 14 condutores sólidos ( uma capa isolada será necessária ao se conectar aos condutores de corrente.

Indo além das conexões crimp, você provavelmente terá que começar a examinar blocos de terminais, barras de barramento, alterações de design ou soluções alternativas.

Todas as combinações de condutores variam de fabricante para fabricante, verifique a documentação do fabricante antes de usar qualquer conector elétrico

Use dispositivos como conectores

Outra opção é usar terminais não utilizados em dispositivos como pontos de junção. Por exemplo, você pode ter um comutador nos terminais lateral e traseiro. Usar o terminal traseiro como um ponto de junção é uma maneira aceitável de estender o circuito. De fato, alguns recipientes industriais (como o Leviton 5252 Série ) oferece 8 terminais tipo grampo na parte de trás do dispositivo.

Reduzir o número de pigtails

Quando vários dispositivos compartilham um único fio quente, você pode reduzir o número de fios em um conector do tipo twist-on usando um único rabicho extra longo. Você usará o pigtail extra longo para conectar todos os dispositivos, eliminando a necessidade de um único pigtail por dispositivo. Então você pode levar o número de tranças requeridas de 3 para 1. Se você deixar a alimentação quente extra longa quando originalmente fizer a fiação do circuito, você poderá eliminar as tranças completamente. Para fazer isso:

  1. Remova um pouco do isolamento no meio do fio.
  2. Enrole o fio exposto ao redor do parafuso do terminal do primeiro dispositivo e aperte o parafuso.
  3. Remova um pouco mais de isolamento no fio.
  4. Enrole o fio exposto ao redor do parafuso do terminal do próximo dispositivo e aperte o parafuso.
  5. Repita até que todos os dispositivos estejam conectados.

Depois de ter todos os dispositivos conectados dessa maneira, você pode usar o fim do fio para alimentar outros dispositivos. Basta remover um pouco de isolamento no final do fio e usar um conector de fio de torção para conectar esse fio aos fios que alimentam os outros dispositivos.

Daisy chain

Quanto a conectar feixes de fios com tranças. Não há problema em fazer isso, desde que você não exceda o preenchimento do condutor do conector individual ou sobrecarregue a caixa.

    
03.04.2013 / 17:28

Você também pode usar um conector push-in de 6 fios - o azul claro é o único a olhar.

    
03.04.2013 / 05:18

Se-ele-cabe-navios, pode não estar de acordo com a seção "caixa de preenchimento" do NEC. Cada conexão "consome" uma parte da capacidade da caixa, assim como os dispositivos. Contagem de fio de bitola maior mais que menor. Precisamos saber o volume da caixa e os medidores de fio, para comentarmos corretamente. Grampos internos usam o volume.

Calculadora de preenchimento de caixa

Seção relevante da NEC de 2011

Em geral, acho que duas tranças são mais seguras e seguras do que o encadeamento em dispositivos. Pigtails não contam contra o uso de volume se o fio não entra ou sai da caixa.

    
03.04.2013 / 14:01