Conectando o fio terra do teto quando o soquete da fixação não tiver o parafuso verde para prender o fio grnd

1

O fio terra do teto está disponível, mas o soquete de fixação não tem o parafuso do fio terra para acoplá-lo. Existe uma maneira de "fingir"?

    
por Joyce Williams 23.07.2016 / 19:34

1 resposta

O equipamento é feito de metal? Se não tiver componentes metálicos externos (como um estojo ou gaiola), não terá utilidade para um aterramento de segurança. O aterramento de segurança é conectado a superfícies condutoras que normalmente não devem carregar energia, mas se você não tiver superfícies condutivas, isso não é aplicável.

No entanto, se o aparelho tiver componentes metálicos externos, mas simplesmente não tiver um parafuso, você poderá aterrá-lo criando um caminho condutor entre esses componentes metálicos e seu fio terra. Se a sua caixa elétrica for de metal, você pode fazer isso facilmente, certificando-se de que a caixa esteja aterrada e, em seguida, usando parafusos de metal para fixar o aparelho. Caso contrário, você precisa conectar um fio terra ao equipamento. Isso pode ser feito usando um dos parafusos / pontos de conexão existentes. Caso contrário, você pode precisar fazer um furo no equipamento, tocá-lo e instalar um parafuso de aterramento e trança.

    
23.07.2016 / 20:09