Eu tenho uma cama de bronzeamento de 220v.

A cama tem um cabo de 4 pés ; precisa estender mais 10 pés para chegar a uma tomada de secador de 220v .

A cama veio com uma extensão caseira, mas a tomada não cabe na nossa saída.

O fio de extensão caseiro é de calibre 10; 15 pés de comprimento.

É seguro apenas substituir o plugue na extensão caseira por um que se encaixa na minha tomada?

Obrigado antecipadamente !!

    
por Char 24.01.2016 / 00:36

3 respostas

A solução somente é para instalar um condutor, um disjuntor e um receptáculo de aterramento compatíveis com o código.

O disjuntor é fácil. Como você está indo de 30 a 20, você pode simplesmente trocar o disjuntor de 20 ampères. No entanto, como você está mudando para um circuito de 20 amperes, a proteção AFCI e / ou GFCI pode ser necessária.

O receptáculo também é fácil. Basta trocar o antigo recipiente pelo novo.

A instalação de um condutor de aterramento compatível com o código pode exigir a extração de um novo cabo. Dependendo da casa, você pode encontrar outro caminho. Embora sem estar no site, é difícil sugerir uma solução.

Uma vez que você tenha a proteção de circuito, fiação e receptáculo adequados. Então você pode comprar um cabo de extensão e estender com segurança o alcance do cabo.

Se você acabar tendo que puxar o novo cabo, pode considerar simplesmente instalar um novo receptáculo mais próximo da cama de bronzeamento.

    
25.01.2016 / 02:20

O plugue na cama de bronzeamento é um plugue de 6-20P (250V 20 Amp), mas o receptáculo é um 10-30R (125 / 250V 30 Amp), então eles não são exatamente os mesmos. A cama de bronzeamento espera 2 hots e um fio terra, mas a saída fornece 2 hots e um neutro (que é quase, mas não exatamente o mesmo)

A maneira "correta" de fazer isso seria substituir o plugue do secador por um receptáculo 6-20R devidamente aterrado e substituir o disjuntor de 30 Amp no painel por um de 20 Amp. A única dificuldade pode estar em encontrar uma maneira compatível com o código de conectar o terminal de aterramento do 6-20R usando a fiação existente.

Se o fio neutro / terra compartilhado existente estiver vazio ou verde, você poderá usá-lo como está, apenas certifique-se de que ele esteja conectado ao barramento de aterramento no painel. (um painel principal pode ter barramentos terra / neutro compartilhados, um subpainel terá barramentos separados para terra e neutro e é importante para a segurança terminar os condutores de aterramento no barramento correto). Se o fio neutro existente já não for um fio de cobre com isolamento verde ou nu, não é possível reutilizar este fio como um chão, mesmo se você marcar o fio como tal. Se os fios passarem por conduíte de metal contínuo de volta ao painel, você poderá usar o conduto como terra um receptáculo de aterramento automático na caixa de metal ou um jumper de aterramento do conduíte / caixa para o receptáculo.

Quando você tiver um receptáculo aterrado de 6-20R para conectar, você pode usar um cabo de extensão 6-20R de prateleira para ampliá-lo.

Para algo como uma cama de bronzeamento, onde as pessoas (provavelmente com a pele suada e úmida) vão definitivamente estar em contato com ela, eu não vou cortar os cantos no chão e fazer do jeito certo.

Existem adaptadores de 6-20R a 10-30R disponíveis, mas eles são não segura ou tecnicamente legal

    
24.01.2016 / 01:11

Verifique se o disjuntor para este 10-30 está em um painel MAIN e não em um sub-painel. Se for um painel principal, então é seguro adaptar um cabo de extensão de 6-20P com uma cabeça de plugue de substituição de 10-30p. Você não terá que modificar o prédio dessa maneira, então não se preocupe com código. CLARAMENTE rotule o cabo que você faz para esse propósito.

Se o painel for um subpainel, será necessário mover o condutor neutro para a barra de aterramento e, sim, isso viola o código porque a tomada deve ser capaz de fornecer fase dividida não aterrada. Portanto, identifique CLARAMENTE a saída ou aproveite a oportunidade para substituí-la por uma tomada de 6 a 20 e troque o disjuntor por um de 20 A, pois é necessário proteger a tomada de 20 A por código. Em seguida, use uma prateleira 6-20 extensão.

    