Comentário necessário sobre como minha casa foi convertida de 120vac para 240vac

0

Este é um desenho As-built de como minha casa foi convertida de 120vac para 240vac A casa agora tem o Neutro movido na casa e usado como fonte de energia L2 Cada circuito tinha o neutro movido da barra Neutra e preso a um disjuntor no lado L2. Agora o circuito tem carga L1 e L2 fazendo 240vac. O fio de aterramento é conectado às saídas e às luzes, portanto, temos que ter cuidado para não ficar entre o fio terra e o fio de carga L1 ou L2. Funciona há 15 anos.

Note que não estamos nos EUA e em uma área isolada, sem inspeção e regras. Só querendo checar, sabendo da preocupação de segurança com o chão e a possibilidade de choque elétrico que outras preocupações podem ser conhecidas.

    
por mofsubic 03.09.2017 / 13:47

2 respostas

Você deve trocar os interruptores de luz por dois pólos que cortam as duas metades da fonte de alimentação. Estes são comumente disponíveis (como eles são difíceis de chegar onde você está, eu não sei).

As alças do disjuntor para cada par de circuitos (que são agora "um") devem ser "amarradas" se os disjuntores não forem eles próprios duplos (que é o que eu acho que você descreveu) - de preferência todos eles seriam substituídos com disjuntores bipolares que não precisam de empate. Enquanto você não tem códigos locais / inspeções, isso seria mais seguro para você. Isso requer que o par de disjuntores esteja localizado lado a lado, e não oposto ao que você desenhou.

Você também deve alterar as tomadas (evidentemente ainda no estilo US-120VAC) para o estilo 240VAC comum / padrão local, apenas para evitar acidentes com equipamentos de 120VAC sendo conectados.

    
03.09.2017 / 16:24

Acho que caminhos cruzados com este problema antes. Nas Filipinas, eles estão em transição da fase dividida norte-americana para a monofásica estilo Euro. Às vezes, eles param em uma posição meio sacana onde cortam o fio neutro, mas não conseguem mover o chão para uma extremidade ou outra. Isso é estranho e não muito seguro.

A idéia de colocar os disjuntores em neutro é impressionante, no entanto - uma coisa boa para se manter. A maioria dos países "corre nua" e não tem proteção se dois circuitos tentarem compartilhar um neutro.

Existem muitos problemas de choque elétrico com este arranjo. Não há proteção para falhas de aterramento - essa é a pior parte. Muitas vezes, os terrenos da casa não são sequer ligados, mas, se forem, estão "no meio" entre os hots. O problema é que não há como as falhas de aterramento retornarem à fonte. Eles vão para a terra, então passam por sujeira de alta resistência de volta ao fio terra no pólo do transformador, se está aterrado mesmo .

Você poderia corrigir pelo menos esse problema enterrando um fio terra número 4 de suas hastes de aterramento na haste de aterramento no pólo do transformador. Isso garantiria pelo menos que uma falha de terra atue no disjuntor.

No entanto, realisticamente, sua melhor aposta é mudar para os disjuntores GFCI.

Bem, a sua melhor aposta é conseguir o seu próprio transformador, e ligar o seu lado do transformador corretamente .

    
05.09.2017 / 01:27