Meu forno operará em velocidade máxima quando Y e W estiverem energizados, mas usarão um modo silencioso de baixa ventoinha somente quando G sozinho estiver ligado. Portanto, o sistema de controle da bomba de calor resultará no seguinte comportamento estranho:
Não encontrei comentários em nenhum lugar que propusessem operar uma bomba de calor com baixa velocidade do ventilador. Parece que a velocidade do ventilador usada para resfriamento deve ser a mesma usada para aquecimento. Então, por que o controlador da bomba de calor aplicaria energia aos terminais G / Y para o resfriamento da bomba de calor, mas não para o aquecimento da bomba de calor, caso em que aplica energia somente ao terminal G?
Minha preocupação é que, com essa configuração, leve uma eternidade para aquecer a casa usando a bomba de calor e sinto que estou desperdiçando muita energia. Como teste, tentei ligar o ventilador do forno a alta velocidade e ele começou a aquecer muito mais rapidamente com a bomba de calor; no entanto, a longo prazo, não quero deixar o forno funcionar em alta velocidade continuamente.