Você tem um fio neutro degradado ou quebrado. Esta é uma emergência e você deve desligar a alimentação principal imediatamente! Esse pode ser um problema da empresa de energia que eles precisariam consertar.
O poder norte-americano é provisionado por duas pernas "quentes" separadas de 240V e uma neutra no meio. Se o neutro falhar, a tensão quente-quente ainda será de 240V. No entanto, o neutro será desatado, e vai "passear", não sendo mais no meio. Se as cargas forem exatamente iguais em ambos os lados, será próximo de 120V. No entanto, geralmente, as cargas são desiguais, muitas vezes bastante desiguais, e isso puxa o neutro para fora do centro. Isto irá subtituir alguns aparelhos que são por vezes perigosos e sobretensão alguns aparelhos, o que é frequentemente perigoso!
Há uma complicação. Dentro do seu painel principal, o neutro é ligado a um sistema de aterramento a uma haste de aterramento ou a um cano de água na terra. Enquanto isso, sua vizinhança tem um transformador de fornecimento a alguns postes de distância da casa da hora. Este transformador também conecta sua torneira neutra a uma haste de aterramento no pólo. Sua corrente neutra está tentando retornar por esse caminho. É um caminho muito ruim, então quando você carrega o seu sistema você está sobrecarregando-o. Você também está eletrificando seu sistema de aterramento e o solo ao redor de sua casa! Obviamente, isso é uma coisa muito ruim para se fazer.
Se o problema for evidente dentro do seu painel principal, ligue para a empresa de energia e peça que corrijam rapidamente. Pode ser um problema dentro do painel principal, onde o fio neutro une ao painel. Mas é mais provável que esteja na carcaça do medidor ou na queda de fiação da sua casa, o que definitivamente faz com que o balanceamento da empresa de energia elétrica. (Eles podem ficar felizes em consertar um problema neutro em seu painel principal também, se você parece um tipo de bricolage; mexer com o neutro é perigoso se algo for energizado.)