Como posso estender o cabo de um protetor de sobretensão?

1

Eu quero comprar soquete protegido contra surtos, no entanto, esses produtos geralmente têm cabo de 1,5 a 2 metros de comprimento, mas não é o suficiente para mim. No soquete há um aviso:

"Conecte este produto diretamente a uma tomada.wall e não use nenhum outro soquete de extensão em sequência."

Neste aviso, a última frase me confundiu. Eu preciso de 4 a 5 metros de comprimento, portanto estou pensando em conectar soquetes típicos de tripla à tomada de parede e depois usar soquetes protegidos contra surtos. É o uso adequado?

    
por Eray 27.04.2014 / 18:20

2 respostas

Acabamos de fazer o Fire Marshall visitar nosso negócio e fazer uma inspeção de incêndio.

Nós escrevemos várias coisas.

  • Os cabos de extensão são para uso temporário. Se você precisar de energia em um ponto remoto, procure um eletricista e estenda um circuito existente ou execute um novo circuito.
  • Sem cabos de extensão do tipo Zip-Cord, Ever !! Eles não têm resistência à abrasão, como o cabo do tipo SJO. Colocar uma borda afiada pode causar fluxo frio do isolamento e eles não podem suportar ser dobrados ou ter objetos pontiagudos caídos sobre eles. Além disso, o isolamento pode envelhecer e rachar.
  • Se você precisar estender o número de tomadas de energia (tomada de múltiplas saídas), ele deve ter um disjuntor interno.
  • Se você precisar de um ramal permanente para levar energia a uma área remota, use uma régua de energia com um disjuntor interno e um cabo de tipo SJO apropriado (3 ', 6', 10 ', 15', 20 ', 25 ').
  • Nunca desconecte as réguas de energia, elas estão disponíveis com cabos de comprimento diferentes (para reiterar).
  • Qualquer instalação do no-break deve ser conectada diretamente à tomada de parede ou a um filtro de linha com disjuntor interno.

Observação: você provavelmente não encontrará as extensões de cabo longas localmente, eu tentaria fazer a pesquisa on-line para o tipo apropriado de país de que você precisa. Aplicativos industriais / comerciais ou aplicativos de servidor tendem a ter os cabos mais longos.

Cabo de Extensão de Saída Múltipla com Cabo Zip - Sem disjuntor, sem revestimento externo no cabo ( seta para melhor visualização). Nos EUA, isso é chamado de Cabo Zip, pois as ranhuras no isolamento permitem que os diferentes condutores sejam separados para a terminação. O isolamento irá rasgar ao longo da ranhura. O isolamento é macio, facilmente penetrável e desgastado e, com a idade, pode rachar e expor os condutores. Ele também é facilmente dobrado, o que pode quebrar o condutor interno que leva a uma partida de fogo fusível de alta resistência, motivo pelo qual há um requisito de código US para disjuntores de arco de falha em salas onde as lâmpadas com fio provavelmente serão usadas agora. AKA Lamp Cord.

Corda SJO revestida - Corda estilo SJO com condutores individuais, enchimento de fibra e capa protetora que também pode ser chamada de zip cord, já que pode ter uma corda interna para permitir o corte da jaqueta externa quando puxado para expor os condutores internos.

    
30.04.2014 / 17:19

Os dispositivos têm esse aviso por causa de preocupações de segurança, não preocupações com surtos. Ter extensões conectadas a extensões cria um risco ligeiramente maior de incêndio / faíscas devido a um maior número de conexões. Além disso, é muito fácil sobrecarregar o circuito (já que agora você tem tantas tomadas). Tenha o cuidado de combinar a classificação de ampacidade da sua régua de energia àquela do cabo de extensão. Os cabos de extensão serão rotulados com a corrente máxima que podem suportar. Em meus dormitórios de graduação, falharíamos em nossas inspeções mensais de segurança se tivéssemos casos em que as réguas de energia estivessem conectadas a outras réguas de energia ou cabos de extensão.

Para proteção contra surtos, é desejável ter a proteção (SPD) o mais próxima possível do dispositivo que está sendo protegido. Deste ponto de vista, você deve conectar seu SPD ao cabo de extensão. Uma que você tenha o SPD do ponto de uso, você pode querer instalar um SPD de "casa inteira" no disjuntor principal ou nos subpainéis.

As alternativas incluem a compra de uma régua de energia com um cabo mais longo (vejo modelos de 15 e 25 pés disponíveis on-line) ou a instalação de uma nova tomada perto de onde você precisa.

    
27.04.2014 / 18:29