Como conectar um interruptor de segurança da bomba de condensado?

1

Então, acabei de voltar de férias para encontrar muito do meu porão coberto com uma quantidade razoável de água. Descobri que minha bomba de condensado parou de funcionar (flutuante gasto) e transbordou por provavelmente a maior parte da semana.

A bomba tem um interruptor de corte de segurança mas nunca foi configurado e então eu finalmente fiz isso (ou tentei pelo menos) uma vez que eu substituí o flutuador e limpei a bagunça. O problema é que o desligamento não parece funcionar. A bomba é uma Diversitech CP-22 com três terminais (com, run e alarm). Eu separei 2 fios amarelos conectando o t-stat e a unidade externa e conectei o fio t-stat ao cabo fornecido ao terminal com da bomba e depois conectei o segundo fio do terminal de operação na bomba ao fio amarelo da unidade externa. Tudo voltou a ligar e tudo parece funcionar bem, exceto o recurso de corte. T-stat pede resfriamento, chutes do condensador do lado de fora e a casa esfria normalmente para ajustar a temperatura. A bomba funciona bem quando está cheia, mas quando tentei testar o recurso de transbordamento enchendo-a manualmente com água mais rápido do que a bomba, a bomba acabou de transbordar e nunca desligou o sistema, embora o LED vermelho de alarme estivesse aceso.

O que eu fiz de errado aqui ou isso pode ser um interruptor defeituoso? A bomba tem pelo menos 6 anos de idade.

    
por Shingdao 20.08.2016 / 23:54

2 respostas

O esquema de fiação correto para desligar completamente o AC é quebrar o fio vermelho de 24v (baixa tensão) vindo do pacote t-stat e conectá-lo ao terminal (COM) da bomba. Em seguida, conecte o segundo terminal ao terminal (RUN) na bomba ao segundo fio vermelho indo para o painel de controle / transformador. O terminal (ALARM) da bomba destina-se a conectar um dispositivo de alarme sonoro que seria ligado ao fio vermelho de baixa tensão t-stat. O esquema de fiação anterior também funcionará, mas somente desligará o compressor da unidade externa, no entanto, o ventilador continuará a funcionar.

    
31.08.2016 / 01:39

Eu concordaria com o primeiro comentário sobre a execução do fio amarelo para Con e Alarm.

    
24.08.2016 / 01:58