Está tudo bem colocar dois carregadores de bateria em um circuito de 30 amp?

2

Eu tenho um circuito de 30 amp a 240 volts na minha garagem e quero ligar dois circuitos de 10 amp a 240 volts. O equipamento que estou ligando são carregadores de bateria. Posso instalar disjuntores com fusíveis no circuito de 30A? Eu procurei o National Electrical Code e a seção 240.21 fala sobre um toque.

Estou violando o código?

    
por R. Miller 03.11.2014 / 21:27

3 respostas

Primeiras coisas primeiro: ignore as regras do tap condutor no NEC! Você não pode usá-los para receptáculos de qualquer maneira: 240.21 (A) refere-se a 210.19, que infelizmente é um pouco confuso, pois se refere a receptáculos em dois lugares diferentes, apenas um deles se refere a uma noção de 'tap conductor' , que além disso não está na seção de definições da NEC! Mas, 210.19 (A) (2):

Branch Circuits with More than One Receptacle. Conductors of branch circuits supplying more than one receptacle for cord-and- plug-connected portable loads shall have an ampacity of not less than the rating of the branch circuit.

afirma que os condutores em um circuito de derivação de tomadas de múltiplos receptáculos devem ter a mesma ampacidade que o resto do circuito de ramal (ou melhor, é claro) e a Exceção 1 a 210.19 (A) (4):

Exception No.1: Tap conductors shall have an ampacity sufficient for the load served. In addition, they shall have an ampacity of not less than 15 for circuits rated less than 40 amperes and not less than 20 for circuits rated at 40 or 50 amperes and only where these tap conductors supply any of the following loads:

(a) lndividual lamp holders or luminaires with taps extending not longer than 450 mm (18 in.) beyond any portion of the lampholder or luminaire.

(b) A luminaire having tap conductors as provided in 410.117.

(c) individual outlets, other than receptacle outlets, with taps not over 450 > mm (18 in.) long.

(d) Infrared lamp industrial heating appliances.

(e) Nonheating leads of deicing and snow-melting cables and mats.

exclui explicitamente as saídas dos receptáculos.

Isso deixa você com duas opções aqui:

  1. Coloque um par de tomadas de 6-30 na garagem (sim, você deve usar 30A), e deixe o circuito de outra maneira, conectando o novo receptáculo usando 10/2. (Usar receptáculos de 15A em um circuito de 30A viola a NEC 210.21 (B) (3) e a tabela associada.)

  2. SE você tem um circuito de 120 / 240VAC correndo para a garagem (2 hots, neutro, terra), você pode colocar um sub-painel lá e então usar um par de disjuntores de pólo duplo 15A e fio 14/2 para ligar circuitos independentes às tomadas 6-15R para cada carregador. Se o circuito de 30A existente foi executado usando 10/2, você não pode fazer isso - os disjuntores de pólo único não são classificados para serviço de 240VAC!

27.01.2015 / 01:48

Tecnicamente, o NEC não especifica o limite de quantos receptáculos são permitidos em um circuito. Um pouco de bom senso fica a critério do instalador. Você tem que tomar a ampacidade total do lado primário dos carregadores.

    
27.05.2015 / 15:04

Eu recomendo adicionar novos circuitos para os carregadores de bateria.

Mantenha 30 ampères 240v intactos. Você pode usá-lo para ligar um gerador à sua casa em caso de falta de energia a longo prazo.

    
27.05.2015 / 15:19