É seguro fazer pequenos furos em vigas de concreto de suporte de carga para parafusos de expansão?

9

Parece ser muito comum perfurar pequenos furos em qualquer tipo de concreto estrutural para montar acessórios sem se preocupar muito com qualquer tipo de redução na resistência da estrutura, mas eu prefiro prevenir do que remediar…

Temos uma viga de concreto (aproximadamente 285 mm de largura x 540 mm de altura, incluindo revestimento de gesso) que suporta um telhado e parte de um mezanino.

Eu não sei nada sobre a composição dele; pode envolver uma viga de aço (o resto da estrutura do edifício é vigas em I de aço) ou simplesmente pode ser de concreto armado. O edifício é de cerca de 1960, portanto, não é provável que seja concreto não reforçado.

Eu gostaria de anexar um comprimento horizontal de 2 m de tubo de aço ao longo do feixe para anexar iluminação de palco para. O tubo em si pesará cerca de 9 kg e eu pendurarei no máximo cerca de 10 kg de equipamentos de iluminação.

Para fixar o tubo ao feixe, precisaria perfurar oito orifícios de 20 mm de diâmetro com 6 mm de diâmetro na viga (quatro em cada extremidade do tubo para as montagens). Eu colocaria as âncoras de expansão Dynabolt M6 nesses orifícios, que têm capacidade de cisalhamento de 3,4 kN (346,7 kgf) cada, proporcionando uma margem de segurança muito grande acima da carga esperada.

É seguro fazer pequenos furos como este em concreto estrutural e usar âncoras de expansão neles ou devo consultar um engenheiro antes de prosseguir?

    
por jbg 12.10.2012 / 00:17

2 respostas

Você pode realmente perfurar furos grandes e surpreendentes no meio de um feixe sem diminuir sua capacidade de carga. Isso ocorre porque essa capacidade é basicamente uma função apenas das partes superior e inferior do feixe e da distância entre elas.

As vigas de piso de engenharia são um bom exemplo disso:

Seria necessário um engenheiro estrutural para lhe dizer exatamente quanto a capacidade de carga será reduzida, mas posso dizer-lhe que este montante será pelo menos uma ordem de magnitude menor do que a margem de erro na fabricação do feixe.

Não se preocupe com isso. É para isso que essas coisas são feitas.

    
12.10.2012 / 03:52

Se fosse certo que a integridade do feixe estava sendo comprometida, você poderia encarar o feixe com uma estrutura de madeira auto-sustentada que se estendesse aos suportes verticais em cada extremidade, se o feixe de concreto. Em seguida, coloque a sua barra de iluminação na estrutura de madeira.

Se você perfurar o feixe de concreto, o uso de fixadores do tipo expansão é melhor apenas para a parte do feixe que estaria sob uma carga compressiva. Neste caso, isso seria na parte superior do feixe.

Pode ser uma estratégia melhor localizar a parte do feixe que é conhecida na zona neutra em relação ao estresse e, em seguida, perfurar todo o caminho através do feixe e usar longos parafusos que prendem seus suportes no lugar aplicando pressão compressiva através do feixe.

    
12.10.2012 / 16:51

Tags