Qual é a maneira correta de deixar o comprimento extra do fio indo para o painel elétrico?

0

Estou reformando minha casa fixadora e pretendo instalar um painel elétrico em um porão inacabado. Em algum momento (espero que no futuro próximo), eu vou terminar o espaço do porão. Isto irá adicionar espessura às paredes (isolamento e enquadramento).

Se eu quiser mover meu painel da parede inacabada para a parede acabada, qual é a maneira correta / correta de permitir o comprimento extra da fiação? Eu precisarei levar em conta a mudança em profundidade (cerca de 4-6 " Estou interessado tanto na extração de cabos em ramais quanto nos cabos alimentadores que entram em minha casa. Citações de seções relevantes do Código são bem-vindas.

    
por the_meter413 08.02.2017 / 22:12

1 resposta

O Código exige um trabalho "limpo e profissional". Muita gente interpreta isso como extrair de volta todo o comprimento extra de fios para que haja a mínima interferência de fios possível. Eu não faço nada . Eu deixo fio suficiente para poder mover o disjuntor para quase qualquer lugar do painel, e uso fios trançados, de modo que moldá-los de maneira inteligente não funciona.

Uma maneira muito simples de deixar espaço extra é escolher intencionalmente locais de disjuntores mais distantes do que o necessário, isto é, conectar todos os cabos que entram à esquerda na barra direita e os cabos que entram à direita na barra esquerda. Lembre-se de não atravessar os ônibus com fio, vá acima ou abaixo dos ônibus.

110.12 Mechanical Execution of Work. Electrical equipment shall be installed in a neat and workmanlike manner.

É isso.

    
09.02.2017 / 02:27