Como descartar determinadas causas do disjuntor de 15 am que continua tropeçando

1

Um dos disjuntores do meu apartamento continua tropeçando mesmo depois de reiniciar. É um circuito de 15 ampères que alimenta um quarto, sendo usado como escritório doméstico / estúdio de gravação com um laptop, segundo monitor, mixer, amplificador estéreo, sintetizador, modem, roteador wifi, impressora, etc.

Tem funcionado sem problemas por cinco anos, mas depois de uma grande tempestade elétrica há alguns dias, que pode ou não estar relacionada, foi quando o disjuntor começou a tropeçar assim que comecei a ligar todas as coisas que tinha. desconectado durante a tempestade elétrica.

Eu testei todos os dispositivos um por um e descobri que o amplificador irá desarmar quando ligado a cada vez, sem falhar. Eu também consegui tropeçar algumas vezes ligando dois computadores, monitor, mixer, etc., mas este teste foi difícil de repetir.

Justamente quando eu pensei que o amplificador era o culpado, eu o levei e o testei em circuitos diferentes por todo o apartamento e NUNCA tropeça em nenhum outro disjuntor - seja sozinho ou com outros aparelhos funcionando.

O cara de manutenção do apartamento veio, olhou para o disjuntor brevemente, redefiniu, testou as luzes na sala e disse: "está tudo bem" e ele ainda acredita que é meu amplificador, não o disjuntor.

Eu não tenho tanta certeza, mas eu preciso de ajuda para resolver as coisas, então eu posso ter um pouco de munição para voltar para eles e sugerir o que eu acredito que possa estar causando a viagem.

Alguma sugestão sobre o que poderia ser, o que mais procurar ou o que mais testar?

    
por J2G 04.06.2018 / 22:14

3 respostas

Provavelmente, a maneira mais fácil de determinar se o disjuntor foi ruim é trocar os disjuntores entre dois circuitos de 15 A. Se o problema segue o disjuntor, então você sabe que ele desenvolveu um gatilho de cabelo.

Outra possibilidade, mas mais difícil, é conectar algo que atraia pouco menos de 15 A. Você não especificou a tensão da linha, então eu vou escolher 117 V. 117 V a 15 A oferece 1,8 kW. Se você tiver uma torradeira, aquecedor de ambiente, secador de cabelo ou algo classificado para 1,5 kW, isso pode ser um bom teste.

Aparelhos que colocam a maior parte da energia em um aquecedor são os melhores para não encobrir o problema com grandes correntes de inicialização. Até mesmo os aquecedores consomem mais quando estão frios, mas qualquer disjuntor que funcione adequadamente deve ser capaz de aproveitar o breve surto. Se o disjuntor funciona bem com pouco menos de 15 A continuamente, mas ainda falha quando o estéreo é ligado pela primeira vez, então ele pode não estar andando em ondas curtas como deveria.

Seu aparelho de som provavelmente tem um aumento muito maior. Parece que esse disjuntor desenvolveu um gatilho de cabelo e agora é mais sensível a condições de sobrecorrente curtas do que deveria.

    
04.06.2018 / 22:25

Se o amplificador foi desconectado durante a tempestade, então suspeito que um surto tenha danificado o disjuntor ligeiramente, fazendo com que ele desarmasse mais rapidamente em um surto. O surto de ligar as luzes um pouco de cada vez não é suficiente para desarmar, mas o aumento maior causado pela fonte de alimentação do amplificador é.

Troque temporariamente os fios no painel entre dois disjuntores 15A adjacentes. Se o problema permanecer com o disjuntor, então o disjuntor é definitivamente o problema. Se o problema permanecer no mesmo circuito, o problema NÃO estará no disjuntor; está na fiação do circuito ou no amplificador.

Observe que o código de construção agora requer disjuntores de falha de arco em certas áreas de uma residência, incluindo os quartos. Infelizmente, estes são notórios para viagens incômodas, mesmo quando não estão danificados. Se este for um AFCB, é ainda mais provável que um surto de tempestade o tenha tornado mais sensível a transientes do que deveria.

    
04.06.2018 / 22:24

Se você ou o seu técnico de manutenção quiser fornecer alguma munição, você precisa ser capaz de fazer um argumento razoável. Então você precisa de provas verificáveis. Você pode conseguir isso usando um amperímetro, de preferência um que lhe dará uma leitura alta e baixa. Então você anota cada disjuntor, seu tamanho, testa e a amperagem que estava lendo quando tropeçou. Além disso, se você tiver um multímetro, poderá ler a queda de tensão no disjuntor para ver se a resistência é excepcionalmente alta. Normalmente você pode comprar os dois medidores por cerca de US $ 100,00.

Não há como você confirmar sem um medidor. Se você está dizendo que está tudo bem, pergunte a ele como ele está determinando. Se ele não tem nenhum medidor, então sua análise é muda.

Então alguém tem que testá-lo com metros para obter algumas evidências verificáveis. É melhor do que olhar um para o outro e gritar "mentiroso, mentiroso, calças em chamas".

    
04.06.2018 / 23:31